6.1 一般规定
6.1.1 间接冷却循环水系统的水量、水压、水温、水质应满足用户要求,水温还应根据当地气象条件确定。
6.1.2 间接冷却循环水系统悬浮物含量不应大于20mg/L,粒径不应大于0.2mm。
6.1.3 间接冷却循环水系统水的重复利用率不应小于97%,浓缩倍数不应小于3.0。
6.1.4 间接冷却开式循环水系统的供水管道上宜设置管道过滤器;过滤器应设置超越管及检修阀门。
6.1.1~6.1.3 间接冷却循环水系统水质未受到污染,仅水温有所升高,经冷却处理,达到设备要求的进水温度后循环使用。
开式系统中的设备冷却回水有压力回水或无压回水两种方式,经冷却塔冷却后,按不同的水质和压力分别由各循环供水泵组供用户使用。
全闭式系统中的设备回水经板式换热器、空气冷却器或蒸发冷却塔冷却,通过循环供水泵组加压后,供用户使用。半闭式系统中的设备回水经板式换热器、空气冷却器或蒸发冷却塔冷却,自流入吸水井,再经过循环供水泵组加压后供用户循环使用。
水温的确定与当地湿球温度(τ)有关,湿球温度高的地方冷却条件不好。一般冷却塔的设计考虑逼近值(△t)为4℃~5℃(即水在自然条件下,通过冷却塔最低能冷却到的温度为τ+△t),若用户要求的水温低于该值则需考虑提高供水温度,增大冷却水量。
减少耗水量,提高水的重复利用率,降低水中悬浮物的含量,是现代钢铁企业给水处理的首要任务,因此第6.1.2条的规定是对间接冷却水最主要的水质指标进行控制。
根据钢铁企业用水特点,规定开式系统设计的浓缩倍数,可以减少排污水量,节水效果明显,满足国家循环经济要求。
6.1.4 管道过滤器是一种性能稳定可靠、应用效果好、过滤范围较广、较易清洗的过滤设备,能够保证系统出水水质,延长设备的使用寿命。当用户对循环水中的悬浮物粒度有要求时,需设管道过滤器。间冷系统一般水质污染较少,当水质较好时,可不进行过滤。
说明 返回
顶部
- 上一节:6 间接冷却循环水系统
 - 下一节:6.2 冷却
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 取水量及水质指标
 - 3.1 取水量指标
 - 3.2 水质指标
 - 4 给水排水系统设置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 给水系统
 - 4.3 排水系统
 - 4.4 循环水系统
 - 4.5 回用水系统
 - 4.6 雨水利用系统
 - 5 泵站
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 泵站布置
 - 5.3 水泵选择及配置
 - 5.4 附属设施
 - 6 间接冷却循环水系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 冷却
 - 6.3 水质稳定设施
 - 6.4 补充水设施
 - 7 直接冷却循环水系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设备及钢坯喷淋循环冷却水
 - 7.3 高炉煤气清洗水和转炉烟气净化污水
 - 7.4 高炉水渣循环水
 - 7.5 层流冷却循环水
 - 8 废水处理
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 含油及乳化液废水处理
 - 8.3 平整液废水处理
 - 8.4 含铬废水处理
 - 8.5 含酸废水处理
 - 8.6 含碱废水处理
 - 8.7 全厂废水处理
 - 8.8 焦化废水处理
 - 9 安全供水系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 安全供水用户、安全供水量及供水时间
 - 9.3 安全供水设施
 - 10 污泥浓缩及脱水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 污泥浓缩
 - 10.3 污泥脱水
 - 10.4 焦化污泥处理和处置
 - 11 检测和控制
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 在线检测
 - 11.3 控制
 - 12 给水排水管道
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道布置
 - 12.3 管廊及管桥布置
 - 12.4 管材及附属构件
 - 12.5 管道绝热
 - 12.6 管道防腐
 - 12.7 管道基础
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475