9.3 安全供水设施
9.3.1 安全水塔可采用重力式或压力式。压力式安全水塔应采用钢结构,并应设置适当口径的吸排气阀。
9.3.2 高位水池(箱)和重力式安全水塔的补水,应采用液位连锁控制电动阀或补水泵方式。
9.3.3 安全水池和重力式安全水塔应采取防止水质恶化的措施,被置换的水应回收。
9.3.4 安全供水泵组应采用全自灌式,其出口管道止回阀后应设置手动常开阀门。
9.3.5 驱动水泵的柴油机宜设置在室内。
9.3.6 采用事故保安电源的水泵机组,宜按正常生产供水泵组要求配置进出口阀门;泵组上的所有电气设备均应采用事故电源。
9.3.7 同一系统中安全供水用户与一般用户的送水管道,应在适当位置分开设置,并应设置联络管和事故供水阀。
9.3.8 事故供水阀或紧急切断阀,应采用快速自动控制阀门,并应与停电和故障信号连锁。
9.3.9 高位水池(箱)或安全水塔供水系统的事故排水应回收,软水或脱盐水系统的事故排水应在本单元工程内贮存、回收。
9.3.10 安全用水系统输水管道及管配件,应选用不易产生爆管事故的材质。
9.3.1 为保证结构安全,压力式安全水塔应采用钢结构;设置适当口径的吸排气阀,在供水设备进行动力转换时,水塔内短时间是以重力出流方式,这段时间将随着水位的下降吸入大量的空气,以保证结构安全,否则易形成真空,对水塔造成破坏。某工程建设调试时,曾发生由于吸排气阀门设置不当,造成高位水箱变形的事故。
9.3.2 一般补水管道口径较大,采用浮球阀易损坏,造成水的浪费。
9.3.3 安全水池和重力式安全水塔一般均是死水,易变质。目前,有采取定期溢流换水,将溢流水回收入循环水池的方式防止水质恶化。
9.3.4 设计为自灌式启动主要是为了缩短系统的启动时间,提高可靠性。
9.3.5 驱动水泵的柴油机宜设置在室内,能延长使用寿命,提高可靠度。柴油机与水泵的连接一般设有离合装置,负荷是逐渐升高的过程,因此不必设出口电动阀,以简化系统。
9.3.8 本条规定主要是为了保证系统的响应时间,设计及订货时应特别注意阀门开启时间的要求。
9.3.9 高位水箱或安全水塔当水质为生产水时,事故水可以通过管路进入全厂废水回收系统;当水质为软水或除盐水时,安全水量超出了系统的容量,应设置相应有效容量的回收水池,在系统内回收。
9.3.10 所谓爆管事故是指管道发生断裂、爆裂,造成无法输送。管线及附件材质应选用有一定强度、延展性好的材质,如碳钢、不锈钢、球墨铸铁、铸钢等材质。应避免选用铸铁等脆性材料。
说明 返回
顶部
- 上一节:9.2 安全供水用户、安全供水量及供水时间
 - 下一节:10 污泥浓缩及脱水
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 取水量及水质指标
 - 3.1 取水量指标
 - 3.2 水质指标
 - 4 给水排水系统设置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 给水系统
 - 4.3 排水系统
 - 4.4 循环水系统
 - 4.5 回用水系统
 - 4.6 雨水利用系统
 - 5 泵站
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 泵站布置
 - 5.3 水泵选择及配置
 - 5.4 附属设施
 - 6 间接冷却循环水系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 冷却
 - 6.3 水质稳定设施
 - 6.4 补充水设施
 - 7 直接冷却循环水系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设备及钢坯喷淋循环冷却水
 - 7.3 高炉煤气清洗水和转炉烟气净化污水
 - 7.4 高炉水渣循环水
 - 7.5 层流冷却循环水
 - 8 废水处理
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 含油及乳化液废水处理
 - 8.3 平整液废水处理
 - 8.4 含铬废水处理
 - 8.5 含酸废水处理
 - 8.6 含碱废水处理
 - 8.7 全厂废水处理
 - 8.8 焦化废水处理
 - 9 安全供水系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 安全供水用户、安全供水量及供水时间
 - 9.3 安全供水设施
 - 10 污泥浓缩及脱水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 污泥浓缩
 - 10.3 污泥脱水
 - 10.4 焦化污泥处理和处置
 - 11 检测和控制
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 在线检测
 - 11.3 控制
 - 12 给水排水管道
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道布置
 - 12.3 管廊及管桥布置
 - 12.4 管材及附属构件
 - 12.5 管道绝热
 - 12.6 管道防腐
 - 12.7 管道基础
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475