6.2 冷却
6.2.1 冷却设施应根据地区气象条件和使用环境采取防冻、防冰挂、防尘、防风沙等措施。
6.2.2 冷却设施应设置超越管。
6.2.3 冷却塔风机应采取节能措施。冷却塔超过4台的机械通风冷却塔组,风机转速及运转台数应与水温自动连锁控制。
6.2.1 本条是为保证冷却设施的正常运行所采取的具体措施。冷却设施一旦积尘就会造成集水池满溢、设备堵塞,在寒冷地区如不采取防冻措施,会影响整个系统正常运行。
6.2.2 超越管在检修冷却塔和清洗循环系统时很有必要。在冬季时可使循环水不上冷却塔,以防止淋水填料结冰。
6.2.3 冷却塔组的风机运行状态应与系统供水总管水温连锁,以控制冷却塔的开机数量。大型冷却塔(冷却水量不小于1000m3/h)采用双速风机时,用供水总管水温控制双速风机的转速。当水温升高时,塔组风机开启数量增加,双速风机以高速运转;当水温降低时,塔组风机开启数量减少或双速风机以低速运转甚至停止运行。这样才能真正做到节能、节水。
说明 返回