目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 水质稳定设施
6.3.1 间接冷却开式循环水系统宜设置旁通过滤系统。
6.3.2 间接冷却开式循环水系统的旁滤水量,应根据厂区空气污染情况计算确定,无实测值时可按供水量的5%~10%设计。
6.3.3 间接冷却循环水系统宜设置水质稳定药剂投加装置,药剂宜自动投加。
6.3.4 间接冷却开式循环水系统加药点宜设置在吸水井处;间接冷却闭式循环水系统加药点宜设置在水泵吸水总管上。
6.3.5 加药管道应采取防堵塞、防冻、防结晶措施。
6.3.1 开式系统中的悬浮物一部分来自于补充水,补充水多是经过预处理的水,其悬浮物含量大致一定;另一部分来自于空气中的尘埃。冷却水经过冷却塔与空气接触时,空气中灰尘会被带入水中,其带入循环水的浓度往往要比补充水所带入的高许多倍。因此,需将部分循环水从旁路抽出,送入旁滤装置过滤,去除部分悬浮物后再送回循环水系统。
6.3.2 目前,我国大中型钢铁企业的环境污染得到一定控制,多数企业有明显改善,但是少部分钢铁企业环境污染仍没有实质性改变,空气污染仍比较严重,从而引起水质恶化。为此,根据钢铁企业的实际情况,本条规定了旁滤水量,以保证循环水水质。
6.3.3 钢铁行业工艺设备的正常运转与水系统密不可分,随着科学技术进步,水系统各参数的控制、检测、材料数字化统计等采用自动控制是必然的发展趋势。通过水质检测的数据及时反映水系统运行工况,一旦水质不达标应及时加药,这既能节约能源又有利于提高循环水的水质,确保设备运行安全,可以更加方便快捷的生产出优质的产品水,降低消耗。
6.3.4 加药点的正确选取非常关键,投加地点或方式不同会影响药剂的混合效果,从而影响水质。闭式系统不应采用向补充水箱中投药的方式投加,以避免产生当系统中需要增加投药浓度时,而系统中不需要补水而无法增加投药量的现象,故闭式系统应在水泵吸水总管上加药。开式系统加药点如采用在水泵出水总管中投药,易出现吸水管道进气现象,容易产生气蚀,故应在吸水井处加药。
6.3.5 间接冷却水循环系统应投加节水环保型水质稳定药剂,有些药剂为粉剂,一般加药管管径较小,在投加过程中因操作管理不当极易发生管道堵塞、结晶等现象,因此本条规定了需要采取的预防措施。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 取水量及水质指标
 - 3.1 取水量指标
 - 3.2 水质指标
 - 4 给水排水系统设置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 给水系统
 - 4.3 排水系统
 - 4.4 循环水系统
 - 4.5 回用水系统
 - 4.6 雨水利用系统
 - 5 泵站
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 泵站布置
 - 5.3 水泵选择及配置
 - 5.4 附属设施
 - 6 间接冷却循环水系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 冷却
 - 6.3 水质稳定设施
 - 6.4 补充水设施
 - 7 直接冷却循环水系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设备及钢坯喷淋循环冷却水
 - 7.3 高炉煤气清洗水和转炉烟气净化污水
 - 7.4 高炉水渣循环水
 - 7.5 层流冷却循环水
 - 8 废水处理
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 含油及乳化液废水处理
 - 8.3 平整液废水处理
 - 8.4 含铬废水处理
 - 8.5 含酸废水处理
 - 8.6 含碱废水处理
 - 8.7 全厂废水处理
 - 8.8 焦化废水处理
 - 9 安全供水系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 安全供水用户、安全供水量及供水时间
 - 9.3 安全供水设施
 - 10 污泥浓缩及脱水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 污泥浓缩
 - 10.3 污泥脱水
 - 10.4 焦化污泥处理和处置
 - 11 检测和控制
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 在线检测
 - 11.3 控制
 - 12 给水排水管道
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道布置
 - 12.3 管廊及管桥布置
 - 12.4 管材及附属构件
 - 12.5 管道绝热
 - 12.6 管道防腐
 - 12.7 管道基础
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475