8.3 平整液废水处理
8.3.1 平整液废水宜单独收集并进行预处理。
8.3.2 经预处理的平整液废水,宜进入含碱废水处理系统。
条文说明
8.3.1 平整液废水的特点为COD及油的含量高,需要单独收集和进行破乳、气浮后进入后处理工序。
8.3.2 平整液废水的有机物含量高,但其分子量低。以前设计将其并入乳化液废水中通过超滤装置处理,其COD的去除率只有15%~20%,目前设计已改为单独收集,经预处理后排入含碱废水处理系统。