8.4 消防电梯
	8.4.1 住宅建筑的消防电梯与普通电梯应分开设置,确有困难时,普通电梯设置在消防电梯前室、防烟楼梯间前室、合用前室内时,普通电梯应按消防电梯的要求设置或满足下列条件:
1 普通电梯与消防电梯应分别设置电梯井道。
2 前室、合用前室、三合一前室的使用面积分别不应小于6.0㎡,6.0㎡,12㎡。
3 前室采用自然通风防烟方式时,可开启外窗或开口面积不应小于3.0㎡。
4 每层前室、合用前室内应采用醒目标志区分消防电梯和普通电梯。
5 普通电梯的防火性能应满足《建规》第7.3.8条第 4、6款的要求。
8.4.2 住宅建筑消防电梯与普通电梯确有需要进行并排布置时,其前室短边不应小于2.4m,短边是指消防电梯井道相对应的部分的面宽和进深。(见附图8.4.2)
	附图8.4.2 消防电梯厅短边长度
	8.4.3 按《建规》第7.3.1条要求需设置消防电梯的地下室,其设备用房、非机动车库及汽车库内建筑面积不大于2000㎡的防火分区,每个防火分区设置不少于一台消防电梯确有困难时,相邻防火分区可借用或共用消防电梯,且应满足以下条件:
1 借用消防电梯的防火分区数量不超过一个,且应独立设置防火隔间。(只可借用消防电梯,不得借用疏散)(附图8.4.3-1)
2 共用消防电梯的防火分区不得超过两个,应按防火分区分别设置前室。(附图8.4.3-2)
1 借用消防电梯的防火分区数量不超过一个,且应独立设置防火隔间。(只可借用消防电梯,不得借用疏散)(附图8.4.3-1)
2 共用消防电梯的防火分区不得超过两个,应按防火分区分别设置前室。(附图8.4.3-2)

	附图8.4.3-1 消防电梯借用
	
	
附图8.4.3-2 消防电梯共用

附图8.4.3-2 消防电梯共用
	8.4.4 消防电梯各层停靠应符合下列规定:
1 超高层建筑,确因施工难度及结构整体安全等原因导致基坑难以下挖,而无法保证同一部消防电梯在建筑的地下各层均可停靠时,应满足下列要求:
1) 应针对建筑地下部分单独增设消防电梯,并使该消防电梯能在地下各层停靠;
2) 每部消防电梯首层及能到达的地下各层应设置明显的指示标识;
3) 消防电梯的其他要求应符合《建规》的相关要求。
2 住宅建筑当满足安全疏散距离时,跃层所在楼层未开设户门,消防电梯可不在该层停靠。
3 住宅建筑的消防电梯可不在裙房、商业服务网点楼层停靠。
8.4.5 消防电梯首层扩大前室可参照本《要点》第4.3.3条规定执行。
	 
      
- 上一节:8.3 外墙保温
 - 下一节:8.5 固定窗等排热排烟设施
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 相关法律和技术标准
 - 3 技术审查控制要求
 - 3.1 申报材料及审查流程
 - 3.2 建筑专业审查控制要求
 - 3.3 结构专业审查控制要求
 - 3.4 给排水专业审查控制要求
 - 3.5 电气专业审查控制要求
 - 3.6 暖通专业审查控制要求
 - 3.7 审查表格
 - 4 通用性问题说明
 - 4.1 建筑分类与定性
 - 4.2 建筑高度
 - 4.3 楼梯
 - 4.4 其他术语
 - 5 总平面布局
 - 5.1 消防车道
 - 5.2 消防车登高操作场地
 - 5.3 防火间距
 - 5.4 消防救援口
 - 6 防火分区和平面布置
 - 6.1 防火分区
 - 6.2 平面布置
 - 7 安全疏散和避难
 - 7.1 安全出口
 - 7.2 疏散距离
 - 7.3 疏散宽度
 - 7.4 疏散楼梯间和疏散楼梯
 - 7.5 避难层(间)、避难走道
 - 7.6 下沉式广场
 - 8 建筑构件和构造
 - 8.1 防火卷帘
 - 8.2 防火墙和防火门窗
 - 8.3 外墙保温
 - 8.4 消防电梯
 - 8.5 固定窗等排热排烟设施
 - 9 结构
 - 9.1 构件耐火极限
 - 9.2 钢筋混凝土结构、砌体结构
 - 9.3 钢结构、组合结构
 - 9.4 木结构
 - 9.5 消能减隔震构件及其他
 - 10 给排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 消防用水量
 - 10.3 消防水源
 - 10.4 供水设施
 - 10.5 给水形式
 - 10.6 消火栓系统
 - 10.7 自动喷水灭火系统
 - 10.8 其它自动灭火系统
 - 10.9 管网
 - 10.10 消防排水
 - 10.11 控制与操作
 - 10.12 建筑灭火器
 - 11 电气
 - 11.1 消防电源及其配电
 - 11.2 消防线缆选择及敷设
 - 11.3 消防应急照明和疏散指示系统
 - 11.4 火灾报警及消防联动控制系统
 - 11.5 其它相关系统
 - 12 暖通
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 防烟系统
 - 12.3 排烟系统
 - 12.4 其他
 - 13 特殊建筑和场所
 - 14 厂房和仓库
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475