3.4 给排水专业审查控制要求
	3.4.1 消防设计说明:
1 工程概况(包括建筑高度、层数、面积、体积、使用功能、建筑物的分类、耐火等级等)。
2 设计依据(包括现行规范标准及地方政策要求)。
3 消防水源:
1) 消防水源的形式,天然水源或市政接口及管网条件;明确接入位置、管径、压力;
2) 建筑各功能类别的火灾延续时间、消防水量及建筑总消防用水量的确定;
3) 消防水池的设置位置、有效容积、标高、水位显示和报警、取水口取水高度。
4 消防供水设施:
1) 消防水泵房的位置、排水与防冻措施;
2) 消防水泵的配置、性能参数、启动和控制要求、吸水管和出水管的设置及阀门配件要求;
3) 消防水箱的设置位置、有效容积、标高、保温防冻、阀门配件、各水位显示等;
4) 稳压设备的位置、配置、阀门配件。
5 市政、室外消防给水:
1) 室外消防给水管网的进水管的数量、连接方式、水压、管径、管材选用等;
2) 市政、室外消火栓间距和保护半径;
3) 室外消火栓若采用临时高压系统时采取稳压措施。
6 室内消火栓系统:
1) 室内消火栓系统和消防软管卷盘的设置情况;
2) 室内消火栓设置位置、工作压力、充实水柱、设计水量;
3) 消火栓系统分区合理、采用合理的减压措施、增压稳压设备设置;
4) 管网的布置形式,阀门的设置和启闭要求、水泵接合器、低压压力开关、流量开关等的设计要求;
5) 消火栓系统管材选择。
7 自动喷水灭火系统:
1) 自动喷水灭火系统的设置和选型;
2) 系统的设计基本参数。系统各保护部位的火灾危险等级、喷水强度、作用面积、喷头工作压力、持续喷水时间;
3) 系统工作压力、分区合理,采用合适的减压措施;
4) 系统组件的选型与布置。喷头的选用和布置,报警阀组、水流指示器、压力开关、流量开关、末端试水装置(阀)、水泵接合器等的设置;
5) 自喷系统管材选择。
8 气体灭火系统:
1) 设置场所的类别、规模,系统防护区的设置、划分;
2) 选用系统灭火剂种类和系统、设计用量、设计浓度、惰化设计浓度、设计密度、设计喷放时间、喷头工作压力、泄压口的设置要求等;
3) 系统的操作与控制要求;
4) 系统的安全要求。
9 建筑灭火器配置部位、危险等级、火灾种类、最低配置标准、配置种类、最大保护距离。
10 其他灭火系统要求。
3.4.2 图纸:
1 室外消火栓管网布置、阀门、附件设置、水泵接合器的设置。
2 室外消火栓设置数量、间距和位置、消防取水口设置。
3 消防水池的设置位置,容量、补水措施、水位显示和报警、取水口等。
4 消防水泵房的位置、防火、防水淹措施、排水和设备布置等,消防水泵的吸水管和出水管的设置及阀门配件等。
5 消防水箱的设置位置,有效容积,露天设置时保温和人孔、进出水管的阀门保护措施、补水措施、水位显示和报警等。
6 稳压设备的位置、配置、性能参数、设计和启泵压力和吸水管和出水管的阀门配件。
7 室内消火栓系统:
1) 室内消防给水管网引入管的数量、管径,管网和竖管的布置形式(环状、枝状),竖向分区系统布置,竖管的间距和管径,阀门的设置和启闭要求、低压压力开关、流量开关、减压措施等的设计;
2) 室内消火栓的布置、保护半径、间距等;
3) 消防排水及测试排水是否满足消防技术标准;
4) 干式消防竖管的消防车供水接口和排气阀的设置是否符合规范要求。
8 自动喷水灭火系统:
1) 喷头的布置,报警阀组、水力警铃、水流指示器、压力开关、流量开关、末端试水装置、减压措施等的设置和供水管道的布置;
2) 系统实验装置处的专用排水设施。
9 气体灭火系统根据保护区域确定充装量、布置间距、布置数量、泄压口设置高度等。
10 建筑灭火器平面布置满足规范要求。
11 其他灭火系统。
12 消防系统主要设备表。
	 
      
- 上一节:3.3 结构专业审查控制要求
 - 下一节:3.5 电气专业审查控制要求
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 相关法律和技术标准
 - 3 技术审查控制要求
 - 3.1 申报材料及审查流程
 - 3.2 建筑专业审查控制要求
 - 3.3 结构专业审查控制要求
 - 3.4 给排水专业审查控制要求
 - 3.5 电气专业审查控制要求
 - 3.6 暖通专业审查控制要求
 - 3.7 审查表格
 - 4 通用性问题说明
 - 4.1 建筑分类与定性
 - 4.2 建筑高度
 - 4.3 楼梯
 - 4.4 其他术语
 - 5 总平面布局
 - 5.1 消防车道
 - 5.2 消防车登高操作场地
 - 5.3 防火间距
 - 5.4 消防救援口
 - 6 防火分区和平面布置
 - 6.1 防火分区
 - 6.2 平面布置
 - 7 安全疏散和避难
 - 7.1 安全出口
 - 7.2 疏散距离
 - 7.3 疏散宽度
 - 7.4 疏散楼梯间和疏散楼梯
 - 7.5 避难层(间)、避难走道
 - 7.6 下沉式广场
 - 8 建筑构件和构造
 - 8.1 防火卷帘
 - 8.2 防火墙和防火门窗
 - 8.3 外墙保温
 - 8.4 消防电梯
 - 8.5 固定窗等排热排烟设施
 - 9 结构
 - 9.1 构件耐火极限
 - 9.2 钢筋混凝土结构、砌体结构
 - 9.3 钢结构、组合结构
 - 9.4 木结构
 - 9.5 消能减隔震构件及其他
 - 10 给排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 消防用水量
 - 10.3 消防水源
 - 10.4 供水设施
 - 10.5 给水形式
 - 10.6 消火栓系统
 - 10.7 自动喷水灭火系统
 - 10.8 其它自动灭火系统
 - 10.9 管网
 - 10.10 消防排水
 - 10.11 控制与操作
 - 10.12 建筑灭火器
 - 11 电气
 - 11.1 消防电源及其配电
 - 11.2 消防线缆选择及敷设
 - 11.3 消防应急照明和疏散指示系统
 - 11.4 火灾报警及消防联动控制系统
 - 11.5 其它相关系统
 - 12 暖通
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 防烟系统
 - 12.3 排烟系统
 - 12.4 其他
 - 13 特殊建筑和场所
 - 14 厂房和仓库
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475