3.5 电气专业审查控制要求
	3.5.1 消防设计说明:
1 工程概况(包括建筑高度、层数、使用功能、面积指标、建筑物的分类等)。
2 设计依据(包括现行规范标准、地方政策要求及相关专业提供的设计资料)。
3 消防用电负荷分级及容量。
4 消防设备电源配置及供电措施。
5 消防设备供电线缆选型、敷设方式及防火封堵措施。
6 消防应急照明及疏散指示系统的系统型式、供电时间、设置部位及照度标准、灯具选择。
7 火灾报警与消防联动控制系统:
1) 系统型式与系统组成;
2) 火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的设置原则;
3) 与相关设备的消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求;
4) 火灾警报装置及消防通信设置要求;
5) 消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求;
6) 通讯、控制线缆选择及敷设要求。
8 消防应急广播:
1) 消防应急广播系统声学指标要求;
2) 广播分区原则和扬声器设置原则;
3) 系统音源类型、系统结构及通讯方式;
4) 消防应急广播联动方式;
5) 系统主电源、备用电源供给方式;
6) 消防应急广播线缆选择及敷设要求。
9 电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、余压监测系统:
1) 监控点设置原则,设备参数配置要求;
2) 通讯线缆选择及敷设要求。
3.5.2 消防设计图纸:
1 电气总平面图:变配电房、柴油发电机房、消防控制室选址。
2 消防应急照明及疏散指示系统:
1) 系统图:系统型式、应急电源持续供电时间、应急照明控制器的台数与总点位数;
2) 平面图:消防疏散指示标志和应急照明灯具设置部位。
3 火灾报警与消防联动控制系统:
1) 系统图:
a 系统型式;与相关系统联动措施;
b 火灾报警控制器的台数,每个回路报警点、联动点、隔离器数量。
2) 平面图:
a 消防控制室的选址和布置、有无无关的管线穿越、与安防系统合用时的相关监控措施;
b 火灾报警探测器、报警按钮、警报器、联动模块、消防专用电话等消防报警与联动设备设置部位;
c 相关通讯、控制线缆选择及敷设。
4 消防应急广播:
1) 系统图:广播功率放大器的配置及消防联动措施;
2) 平面图:广播扬声器的设置部位。
5 电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、余压监测系统:
1) 系统图:模块的设置部位;
2) 平面图:通讯线缆选择及敷设。
	 
      
- 上一节:3.4 给排水专业审查控制要求
 - 下一节:3.6 暖通专业审查控制要求
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 相关法律和技术标准
 - 3 技术审查控制要求
 - 3.1 申报材料及审查流程
 - 3.2 建筑专业审查控制要求
 - 3.3 结构专业审查控制要求
 - 3.4 给排水专业审查控制要求
 - 3.5 电气专业审查控制要求
 - 3.6 暖通专业审查控制要求
 - 3.7 审查表格
 - 4 通用性问题说明
 - 4.1 建筑分类与定性
 - 4.2 建筑高度
 - 4.3 楼梯
 - 4.4 其他术语
 - 5 总平面布局
 - 5.1 消防车道
 - 5.2 消防车登高操作场地
 - 5.3 防火间距
 - 5.4 消防救援口
 - 6 防火分区和平面布置
 - 6.1 防火分区
 - 6.2 平面布置
 - 7 安全疏散和避难
 - 7.1 安全出口
 - 7.2 疏散距离
 - 7.3 疏散宽度
 - 7.4 疏散楼梯间和疏散楼梯
 - 7.5 避难层(间)、避难走道
 - 7.6 下沉式广场
 - 8 建筑构件和构造
 - 8.1 防火卷帘
 - 8.2 防火墙和防火门窗
 - 8.3 外墙保温
 - 8.4 消防电梯
 - 8.5 固定窗等排热排烟设施
 - 9 结构
 - 9.1 构件耐火极限
 - 9.2 钢筋混凝土结构、砌体结构
 - 9.3 钢结构、组合结构
 - 9.4 木结构
 - 9.5 消能减隔震构件及其他
 - 10 给排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 消防用水量
 - 10.3 消防水源
 - 10.4 供水设施
 - 10.5 给水形式
 - 10.6 消火栓系统
 - 10.7 自动喷水灭火系统
 - 10.8 其它自动灭火系统
 - 10.9 管网
 - 10.10 消防排水
 - 10.11 控制与操作
 - 10.12 建筑灭火器
 - 11 电气
 - 11.1 消防电源及其配电
 - 11.2 消防线缆选择及敷设
 - 11.3 消防应急照明和疏散指示系统
 - 11.4 火灾报警及消防联动控制系统
 - 11.5 其它相关系统
 - 12 暖通
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 防烟系统
 - 12.3 排烟系统
 - 12.4 其他
 - 13 特殊建筑和场所
 - 14 厂房和仓库
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475