4.2 建筑高度
	4.2.1 建筑高度计算
1 建筑高度计算按《建规》附录A的相关规定执行。
2 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应按建筑室外设计地面至檐口(按照建筑外墙面起坡处起算)与屋脊的平均高度计算;坡屋面下有使用夹层时,建筑高度应按建筑室外设计地面至屋顶最高使用夹层的楼面与屋面交点至屋脊的平均高度计算。穹顶及其他异形屋顶建筑高度参照坡屋顶建筑高度计算原则。(附图4.2.1-1,4.2.1-2)
	附图4.2.1-1 坡屋顶建筑高度计算
注:坡屋下无可使用夹层时,建筑高度H=H1
坡屋下有可使用夹层时,建筑高度H=H2
注:坡屋下无可使用夹层时,建筑高度H=H1
坡屋下有可使用夹层时,建筑高度H=H2

	附图4.2.1-2 穹顶屋面建筑高度计算
	注:穹顶下无可使用夹层时,建筑高度H=H1
穹顶下有可使用夹层时,建筑高度H=H2
穹顶下有可使用夹层时,建筑高度H=H2
	    3 住宅建筑单元平-坡结合的屋面,应按照最高屋面计算建筑高度,当平屋顶部分占屋面面积(按照建筑外墙面起坡处投影线起算围合面积)不大于1/4时,可按第4.2.1条第2款的规定计算建筑高度。(附图4.2.1-3)

	附图4.2.1-3 平-坡结合屋顶建筑高度计算
当b>1/4a时,建筑高度由室外设计地面算至最高屋面, 建筑高度H0=H2;
当b≤1/4a时,可由室外设计地面算至最高屋面檐口与虚拟屋脊平均高度处,建筑高度H0=H1。
当b>1/4a时,建筑高度由室外设计地面算至最高屋面, 建筑高度H0=H2;
当b≤1/4a时,可由室外设计地面算至最高屋面檐口与虚拟屋脊平均高度处,建筑高度H0=H1。
	    4 对于坡屋面跨越多个楼层的建筑,其建筑高度应为建筑的室外设计地面至坡屋面的坡顶与建筑顶层的平均高度处的距离。参见附图(4.2.1-4)

	附图4.2.1-4 坡屋面建筑高度计算
	    5 建筑屋面坡度小于3%时,住宅、工业建筑及公共建筑按照平屋面计算建筑高度;除本《要点》另有规定外,采用结构找坡或屋面坡度大于等于3%时,住宅、工业建筑及公共建筑按照坡屋面计算建筑高度。
	 
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:4.1 建筑分类与定性
 - 下一节:4.3 楼梯
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 相关法律和技术标准
 - 3 技术审查控制要求
 - 3.1 申报材料及审查流程
 - 3.2 建筑专业审查控制要求
 - 3.3 结构专业审查控制要求
 - 3.4 给排水专业审查控制要求
 - 3.5 电气专业审查控制要求
 - 3.6 暖通专业审查控制要求
 - 3.7 审查表格
 - 4 通用性问题说明
 - 4.1 建筑分类与定性
 - 4.2 建筑高度
 - 4.3 楼梯
 - 4.4 其他术语
 - 5 总平面布局
 - 5.1 消防车道
 - 5.2 消防车登高操作场地
 - 5.3 防火间距
 - 5.4 消防救援口
 - 6 防火分区和平面布置
 - 6.1 防火分区
 - 6.2 平面布置
 - 7 安全疏散和避难
 - 7.1 安全出口
 - 7.2 疏散距离
 - 7.3 疏散宽度
 - 7.4 疏散楼梯间和疏散楼梯
 - 7.5 避难层(间)、避难走道
 - 7.6 下沉式广场
 - 8 建筑构件和构造
 - 8.1 防火卷帘
 - 8.2 防火墙和防火门窗
 - 8.3 外墙保温
 - 8.4 消防电梯
 - 8.5 固定窗等排热排烟设施
 - 9 结构
 - 9.1 构件耐火极限
 - 9.2 钢筋混凝土结构、砌体结构
 - 9.3 钢结构、组合结构
 - 9.4 木结构
 - 9.5 消能减隔震构件及其他
 - 10 给排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 消防用水量
 - 10.3 消防水源
 - 10.4 供水设施
 - 10.5 给水形式
 - 10.6 消火栓系统
 - 10.7 自动喷水灭火系统
 - 10.8 其它自动灭火系统
 - 10.9 管网
 - 10.10 消防排水
 - 10.11 控制与操作
 - 10.12 建筑灭火器
 - 11 电气
 - 11.1 消防电源及其配电
 - 11.2 消防线缆选择及敷设
 - 11.3 消防应急照明和疏散指示系统
 - 11.4 火灾报警及消防联动控制系统
 - 11.5 其它相关系统
 - 12 暖通
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 防烟系统
 - 12.3 排烟系统
 - 12.4 其他
 - 13 特殊建筑和场所
 - 14 厂房和仓库
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475