目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.15 污泥处理系统
	6.15.1 浓缩池(含预浓缩池)日常保养项目、内容应符合下列规定:
	    1 每日检查进、出水阀门、排泥阀、排泥泵以及排泥机械运行状况并进行保养,定期加注润滑油。
	    2 检查机械、电气装置,并进行相应保养。
	6.15.2 浓缩池定期维护项目、内容,应符合下列规定:
	    1 每月对机械、电气检修一次。
	    2 设有斜管、斜板的浓缩池,每月对斜管、斜板冲洗清通一次。
	    3 排泥机械、阀门及泵每年解体检修或更换部件,浓缩池每年排空一次;应检查斜管、斜板、支托架、池底、池壁等,并进行检修、防腐处理等。
	6.15.3 浓缩池(含预浓缩池)大修理项目、内容应符合下列规定:
	    1 每(3~5)年进行大修理,支撑框架、斜管、斜板局部更换。
	    2 大修理施工允许偏差应符合表6.15.3的规定。
	表6.15.3 浓缩池《含预浓缩池》大修理施工允许偏差(mm)
	
	 注:L为出水堰堰口长度。
	6.15.4 污泥脱水设备日常保养项目、内容应符合以下规定:
	    1 每日检查脱水机、进泥设备、加药设备以及出泥设备的运行状况。
	    2 按设备制造商提供的维护手册的要求定期对脱水设备、进泥设备、出泥设备以及加药设备进行检修,对长期开或关的阀门操作一次。
	    3 定期维护工作宜委托制造商进行。
	6.15.5 污泥脱水设备大修理项目、内容应符合下列规定:
	    1 脱水设备、进泥设备、出泥设备以及加药设备的大修理周期、项目、内容及质量符合设备制造商维护手册上的规定;
	    2 脱水设备大修理工作宜委托制造商进行。
顶部
- 上一节:6.14 消毒设施
 - 下一节:6.16 地下水处理设施
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 水质监测
 - 2.1 一般规定
 - 2.2 原水
 - 2.3 净化工序水
 - 2.4 水质检验项目和频率
 - 2.5 检验方法
 - 2.6 在线监测
 - 2.7 净水药剂及材料
 - 2.8 质量控制
 - 3 制水生产工艺
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 质量控制
 - 4 供水设施运行
 - 4.1 取水口
 - 4.2 原水输水管线
 - 4.3 预处理
 - 4.4 加药和消毒
 - 4.5 混合、絮凝
 - 4.6 沉淀
 - 4.7 澄清池
 - 4.8 普通滤池
 - 4.9 臭氧接触池
 - 4.10 活性炭滤池
 - 4.11 臭氧系统
 - 4.12 臭氧发生器气源系统
 - 4.13 清水池
 - 4.14 污泥处理系统
 - 4.15 地下水处理系统
 - 4.16 厂级调度
 - 5 供水设备运行
 - 5.1 水泵
 - 5.2 电动机
 - 5.3 变压器
 - 5.4 配电装置
 - 5.5 低压配电装置
 - 5.6 防雷保护装置
 - 5.7 电力电缆
 - 5.8 10kV及其以下架空电力线路
 - 5.9 室内配电线路、电气及照明设备
 - 5.10 配电线路的异常运行与事故处理
 - 5.11 直流电源
 - 5.12 变频器
 - 5.13 继电综合保护装置
 - 6 供水设施维护
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 取水口设施
 - 6.3 原水输水管线
 - 6.4 预处理设施
 - 6.5 投药设施
 - 6.6 混合絮凝设施
 - 6.7 沉淀、澄清设施
 - 6.8 普通滤池
 - 6.9 臭氧接触池
 - 6.10 活性炭滤池
 - 6.11 臭氧发生器
 - 6.12 臭氧发生器气源系统
 - 6.13 清水池
 - 6.14 消毒设施
 - 6.15 污泥处理系统
 - 6.16 地下水处理设施
 - 6.17 排水设施
 - 7 供水设备维护
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 水泵
 - 7.3 电动机
 - 7.4 变压器
 - 7.5 高压配电装置
 - 7.6 高压断路器
 - 7.7 高压隔离开关、负荷开关
 - 7.8 高压熔断器
 - 7.9 高压电流、电压互感器
 - 7.10 电力电容器
 - 7.10 电力电容器
 - 7.11 低压配电装置
 - 7.12 二次回路系统
 - 7.13 防雷与过电压保护装置
 - 7.14 接地装置
 - 7.15 10kV及以下架空线路
 - 7.16 10kV及以下电力电缆线路
 - 7.17 变频器
 - 8 自动化系统的运行与维护
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 控制室
 - 8.3 现场监控站
 - 8.4 不间断电源及蓄电池
 - 8.5 在线仪器仪表
 - 8.6 执行器和驱动器
 - 8.7 防雷与防电磁涌流
 - 8.8 视频系统
 - 9 安全
 - 9.1 水质安全保障
 - 9.2 制水生产工艺安全
 - 9.3 氯气、氨气、氧气及臭氧使用安全
 - 9.4 二氧化氯及次氯酸钠使用安全
 - 9.5 电气安全
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475