6.8 普通滤池
	6.8.1 滤池、阀门、冲洗设备(水冲、气水冲洗、表面冲洗)、电气仪表及附属设备(空压机系统等)的运行状况应每日检查,并应做好设备、环境的清洁工作和传动部件的润滑保养工作。
	6.8.2 普通滤池定期维护项目、内容,应符合下列规定:
	    1 每月对阀门、冲洗设备、电气仪表及附属设备等保养一次,并及时排除各类故障。
	    2 每季测量一次砂层厚度,当砂层厚度下降10%时,必须补砂且一年内最多一次。
	    3 每年对阀门、冲洗设备、电气仪表及附属设备等检修一次或部分更换;铁件应做防腐处理一次。
	6.8.3 普通滤池大修理项目、内容,应符合下列规定:
	    1 滤池、土建构筑物、机械设备,5年内必须进行一次大修,且当发生下列情况时必须立即大修:
	        1) 滤层含泥量超过3%;
	        2) 滤池冲洗不均匀,大量漏砂;
	        3) 过滤性能差,滤后水浑浊度长期超标;
	        4) 结构损坏等。
	    2 滤池大修项目、内容应符合下列规定:
	        1) 检查滤料、承托层,按情况更换;
	        2) 检查、更换集水滤管、滤砖、滤板、滤头、尼龙网等;
	        3) 阀门、管道和附属设施进行恢复性检修;
	        4) 土建构筑物进行恢复性检修;
	        5) 行车及传动机械应解体检修或部分更新;
	        6) 钢制排水槽做防腐处理调整;
	        7) 检查清水渠,清洗池壁、池底。
	    3 滤池大修理质量应符合下列规定:
	        1) 滤池壁与砂层接触面的部位凿毛;
	        2) 滤池排水槽高程允许偏差为±3mm;
	        3) 滤池排水槽水平度允许偏差为±2mm;
	        4) 集水滤管或滤砖、滤头、滤板安装平整、完好,固定牢固;
	        5) 配水系统铺填滤料及承托层前进行冲洗,以检查接头紧密状态及孔口、喷嘴的均匀性,孔眼畅通率大于95%;
	        6) 滤料及承托层按级配分层铺填,每层平整,厚度偏差不得大于10mm;
	        7) 滤料经冲洗后抽样检验,不均匀系数符合设计的工艺要求;
	        8) 滤料全部铺设后进行整体验收,经过冲洗后的滤料平整,并无裂缝和与池壁分离的现象;
	        9) 新铺滤料洗净后对滤池进行消毒、反冲洗,然后试运行,待滤后水合格后方可投入运行;
	        10) 冲洗水泵、空压机、鼓风机等附属设施及电气仪表设备的检修应按相关规定要求进行。
顶部
- 上一节:6.7 沉淀、澄清设施
 - 下一节:6.9 臭氧接触池
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 水质监测
 - 2.1 一般规定
 - 2.2 原水
 - 2.3 净化工序水
 - 2.4 水质检验项目和频率
 - 2.5 检验方法
 - 2.6 在线监测
 - 2.7 净水药剂及材料
 - 2.8 质量控制
 - 3 制水生产工艺
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 质量控制
 - 4 供水设施运行
 - 4.1 取水口
 - 4.2 原水输水管线
 - 4.3 预处理
 - 4.4 加药和消毒
 - 4.5 混合、絮凝
 - 4.6 沉淀
 - 4.7 澄清池
 - 4.8 普通滤池
 - 4.9 臭氧接触池
 - 4.10 活性炭滤池
 - 4.11 臭氧系统
 - 4.12 臭氧发生器气源系统
 - 4.13 清水池
 - 4.14 污泥处理系统
 - 4.15 地下水处理系统
 - 4.16 厂级调度
 - 5 供水设备运行
 - 5.1 水泵
 - 5.2 电动机
 - 5.3 变压器
 - 5.4 配电装置
 - 5.5 低压配电装置
 - 5.6 防雷保护装置
 - 5.7 电力电缆
 - 5.8 10kV及其以下架空电力线路
 - 5.9 室内配电线路、电气及照明设备
 - 5.10 配电线路的异常运行与事故处理
 - 5.11 直流电源
 - 5.12 变频器
 - 5.13 继电综合保护装置
 - 6 供水设施维护
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 取水口设施
 - 6.3 原水输水管线
 - 6.4 预处理设施
 - 6.5 投药设施
 - 6.6 混合絮凝设施
 - 6.7 沉淀、澄清设施
 - 6.8 普通滤池
 - 6.9 臭氧接触池
 - 6.10 活性炭滤池
 - 6.11 臭氧发生器
 - 6.12 臭氧发生器气源系统
 - 6.13 清水池
 - 6.14 消毒设施
 - 6.15 污泥处理系统
 - 6.16 地下水处理设施
 - 6.17 排水设施
 - 7 供水设备维护
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 水泵
 - 7.3 电动机
 - 7.4 变压器
 - 7.5 高压配电装置
 - 7.6 高压断路器
 - 7.7 高压隔离开关、负荷开关
 - 7.8 高压熔断器
 - 7.9 高压电流、电压互感器
 - 7.10 电力电容器
 - 7.10 电力电容器
 - 7.11 低压配电装置
 - 7.12 二次回路系统
 - 7.13 防雷与过电压保护装置
 - 7.14 接地装置
 - 7.15 10kV及以下架空线路
 - 7.16 10kV及以下电力电缆线路
 - 7.17 变频器
 - 8 自动化系统的运行与维护
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 控制室
 - 8.3 现场监控站
 - 8.4 不间断电源及蓄电池
 - 8.5 在线仪器仪表
 - 8.6 执行器和驱动器
 - 8.7 防雷与防电磁涌流
 - 8.8 视频系统
 - 9 安全
 - 9.1 水质安全保障
 - 9.2 制水生产工艺安全
 - 9.3 氯气、氨气、氧气及臭氧使用安全
 - 9.4 二氧化氯及次氯酸钠使用安全
 - 9.5 电气安全
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475