6.7 沉淀、澄清设施
	6.7.1 平流式沉淀池维护应符合下列规定:
	    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每日检查进、出水阀门,排泥阀,排泥机械运行状况,定期加注润滑油,进行相应保养;
	        2) 检查排泥机械电源,传动部件、抽吸机械等的运行状况,并进行相应保养。
	    2 定期维护项目、内容应符合下列规定:
	        1) 无机械排泥设施的平流沉淀池,应人工清洗,每年不得少于2次;有机械排泥设施的,每年安排人工清洗一次;
	        2) 排泥机械、电气,每月检修一次;
	        3) 排泥机械、阀门,每年解体检修或更换部件。沉淀池每年排空一次,对混凝土池底、池壁,应每年检查修补一次,金属部件应每年油漆一次。
	    3 沉淀池、排泥机械(3~5)年进行检修或更换。
	6.7.2 斜管、斜板沉淀池维护应符合下列规定:
	    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每日检查进、出水阀门,排泥阀,排泥机械运行状况并进行保养,定期加注润滑油;
	        2) 检查机械、电气装置,并进行相应保养。
	    2 定期维护项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每月对机械、电气检修一次,对斜管、斜板每3个月或半年冲洗清通一次;
	        2) 排泥机械、阀门每年解体检修或更换部件。沉淀池每年排空一次,检查斜管、斜板、支托架、池底、池壁等,并进行检修、油漆等。
	    3 大修理项目、内容应符合下列规定:
	        1) 斜管、斜板沉淀池(3~5)年进行检修,支承框架、斜板局部更换;
	        2) 大修理施工允许偏差应符合表6.7.2的规定。
	表6.7.2 沉淀池大修理施工允许偏差(mm)
	
	注:L为出水堰堰口长度。
	6.7.3 机械搅拌澄清池维护应符合下列规定:
	    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
	        1) 机械搅拌装置、刮泥机每日检查电机、变速箱温度、油位及运行状况,定期加注规定牌号的润滑油,做好环境和设备的卫生清洁工作;
	        2) 每日检查进水阀门、排泥阀。
	    2 定期维护的项目、内容应符合下列规定:
	        1) 机械电气每月检查一次;
	        2) 加装斜管的每3个月或半年冲洗斜管一次;
	        3) 金属部件每年进行防腐处理一次;
	        4) 澄清池每年放空清泥、疏通管道一次;
	        5) 变速箱每年解体清洗,更换润滑油一次;
	        6) 传动部件每年检修一次;
	        7) 加装斜管的,每年放空检查斜管、斜板托架、池底及池壁并进行检修和防腐处理。
	    3 大修理项目,内容应符合下列规定:
	        1) 搅拌设备、刮泥机械易损部件(3~5)年进行检修更换;
	        2) 加装斜管、斜板的(3~5)年进行检修,支撑框架、斜管、斜板局部更换;
	        3) 大修理施工允许偏差符合表6.7.3的规定。
	表6.7.3 澄清池大修理施工允许偏差(mm)
	
	6.7.4 脉冲澄清池维护,应符合下列规定:
	    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每日检查进、出水阀门;
	        2) 清除池面垃圾,集水孔孔口垃圾;
	        3) 清扫澄清池走道,保持整洁;
	        4) 检查脉冲发生器支架钟罩等;
	        5) 采用真空虹吸式的,检查其机械工作是否正常。
	    2 定期维护项目、内容应符合下列规定:
	        1) 加装斜管、斜板的,每3个月或半年清洗一次;
	        2) 金属部件每年进行防腐处理一次;
	        3) 澄清池每年放空清洗一次,并疏通所有管道;
	        4) 稳流板损坏的应更换;
	        5) 每年检修进、出水阀门一次;
	        6) 机电设备,可按机械搅拌澄清池相关项目进行。
	    3 大修理项目、内容应符合下列规定:
	        1) 脉冲发生器每(5~7)年部分检修或更换;
	        2) 稳流板每(5~7)年部分检修或更换;
	        3) 加装斜管、斜板的,每(3~5)年进行检修,支撑框架、斜管、斜板局部更换;
	        4) 大修理施工允许偏差应符合表6.7.3的规定。
	6.7.5 水力循环澄清池的日常保养、定期维护及大修理项目,可按机械搅拌、脉冲澄清池相关内容进行。
	6.7.6 气浮池维护应符合下列规定:
	    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
	        1) 压力容器系统:每日检查压力容器罐压力是否在设计位置,泵和空压机是否运行正常,压力容器系统阀门、管道接口密封状况,机械传动部件定时加油保养;
	        2) 气浮池:每日检查刮泥机运行是否正常,释放器运行状况,电机温度等;
	        3) 每日检查气浮系统阀门、接口密封状况,同时注意环境卫生。
	    2 定期维护项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每(1~3)年放空清洗一次;
	        2) 刮泥机每年检查维修一次,传动部件每年检查加油维护一次;
	        3) 底部排泥系统每年检查维修一次,检查排气管道是否松动,排泥孔是否堵塞等;
	        4) 压力容器罐按照压力容器管理规定进行检修,释放器每半年检查一次,空压机系统每半年加油维修保养一次;
	        5) 气浮池系统所涉及使用的仪器仪表类,可按相应的仪器仪表维护要求进行定期维护保养。
	    3 大修理项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每3年将气浮池放空,对气浮池构筑物、刮泥设备、底部排泥系统进行全面检修;
	        2) 压力容器罐按照压力容器管理规定进行大修理;
	        3) 与气浮系统相关的设备、仪器等的大修理项目可按相关规定进行。
顶部
- 上一节:6.6 混合絮凝设施
 - 下一节:6.8 普通滤池
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 水质监测
 - 2.1 一般规定
 - 2.2 原水
 - 2.3 净化工序水
 - 2.4 水质检验项目和频率
 - 2.5 检验方法
 - 2.6 在线监测
 - 2.7 净水药剂及材料
 - 2.8 质量控制
 - 3 制水生产工艺
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 质量控制
 - 4 供水设施运行
 - 4.1 取水口
 - 4.2 原水输水管线
 - 4.3 预处理
 - 4.4 加药和消毒
 - 4.5 混合、絮凝
 - 4.6 沉淀
 - 4.7 澄清池
 - 4.8 普通滤池
 - 4.9 臭氧接触池
 - 4.10 活性炭滤池
 - 4.11 臭氧系统
 - 4.12 臭氧发生器气源系统
 - 4.13 清水池
 - 4.14 污泥处理系统
 - 4.15 地下水处理系统
 - 4.16 厂级调度
 - 5 供水设备运行
 - 5.1 水泵
 - 5.2 电动机
 - 5.3 变压器
 - 5.4 配电装置
 - 5.5 低压配电装置
 - 5.6 防雷保护装置
 - 5.7 电力电缆
 - 5.8 10kV及其以下架空电力线路
 - 5.9 室内配电线路、电气及照明设备
 - 5.10 配电线路的异常运行与事故处理
 - 5.11 直流电源
 - 5.12 变频器
 - 5.13 继电综合保护装置
 - 6 供水设施维护
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 取水口设施
 - 6.3 原水输水管线
 - 6.4 预处理设施
 - 6.5 投药设施
 - 6.6 混合絮凝设施
 - 6.7 沉淀、澄清设施
 - 6.8 普通滤池
 - 6.9 臭氧接触池
 - 6.10 活性炭滤池
 - 6.11 臭氧发生器
 - 6.12 臭氧发生器气源系统
 - 6.13 清水池
 - 6.14 消毒设施
 - 6.15 污泥处理系统
 - 6.16 地下水处理设施
 - 6.17 排水设施
 - 7 供水设备维护
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 水泵
 - 7.3 电动机
 - 7.4 变压器
 - 7.5 高压配电装置
 - 7.6 高压断路器
 - 7.7 高压隔离开关、负荷开关
 - 7.8 高压熔断器
 - 7.9 高压电流、电压互感器
 - 7.10 电力电容器
 - 7.10 电力电容器
 - 7.11 低压配电装置
 - 7.12 二次回路系统
 - 7.13 防雷与过电压保护装置
 - 7.14 接地装置
 - 7.15 10kV及以下架空线路
 - 7.16 10kV及以下电力电缆线路
 - 7.17 变频器
 - 8 自动化系统的运行与维护
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 控制室
 - 8.3 现场监控站
 - 8.4 不间断电源及蓄电池
 - 8.5 在线仪器仪表
 - 8.6 执行器和驱动器
 - 8.7 防雷与防电磁涌流
 - 8.8 视频系统
 - 9 安全
 - 9.1 水质安全保障
 - 9.2 制水生产工艺安全
 - 9.3 氯气、氨气、氧气及臭氧使用安全
 - 9.4 二氧化氯及次氯酸钠使用安全
 - 9.5 电气安全
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475