5.8 10kV及其以下架空电力线路
	5.8.1 架空线路巡视周期应根据线路具体情况、绝缘水平、环境污染程度、季节特点及线路负荷情况,由运行单位确定各种巡视周期,6kV以上架空线路应每月至少巡视一次。
	5.8.2 架空线路巡视的主要内容应符合下列规定:
	    1 杆塔巡视应包括下列内容:
	        1) 杆塔是否倾斜,铁塔构件有无丢失、变形、锈蚀,螺栓有无松动;混凝土杆有无裂纹、疏松、钢筋外露,焊接缝有无开裂锈蚀,脚钉是否缺少;
	        2) 基础有无损坏、下沉,周围土壤有无挖掘或沉陷,保护设施是否完好,标志是否清晰,杆塔周围有无危及安全运行的异常情况。
	    2 横担及金具巡视应包括下列内容:
	        1) 横担有无锈蚀、歪斜、变形;
	        2) 金具有无锈蚀、变形,螺栓是否紧固,开口销有无 锈蚀、断裂、脱落。
	    3 绝缘子巡视应包括下列内容:
	        1) 瓷件有无脏污、损伤、裂纹和闪络;
	        2) 铁脚、铁帽有无锈蚀、松动、弯曲;
	        3) 绝缘子有无爆裂;
	        4) 绝缘子串是否偏斜、开口销及弹簧销是否缺少或脱出。
	    4 裸导线(包括避雷线)巡视应包括下列内容:
	        1) 有无断裂、损伤、烧伤痕迹,化工污染地区有无腐蚀现象;
	        2) 三相弛度是否平衡,有无过紧、过松现象;
	        3) 接头是否良好,有无过热现象,连接线夹螺帽是否紧固、脱落等;
	        4) 过(跳)引线有无损伤、断股、歪斜,与杆塔、架构及其他引线间距离是否符合规定;
	        5) 固定导线用绝缘子上的绑线有无松弛、开断现象;
	        6) 导线上有无抛扔物。
	    5 绝缘导线巡视应包括下列内容:
	        1) 绝缘导线的外层绝缘是否完整,有无鼓包、变形、磨损、龟裂及过热烧熔等;
	        2) 各相绝缘线引垂是否一致,有无过松或过紧;
	        3) 沿线有无树枝或外物刮蹭绝缘导线;
	        4) 各绝缘子上的绑线有无松弛或开断现象;
	        5) 接头是否过热,连接线夹螺帽等是否齐全紧固。
	    6 防雷设施巡视应包括下列内容:
	        1) 避雷器瓷套有无裂纹、损伤、闪络痕迹,表面是否脏污;
	        2) 避雷器固定是否牢固,各部分附件是否锈蚀,引线连接是否良好,接地端焊接处有无开裂脱落;
	        3) 保护间隙有无烧损,锈蚀或被外物短接。
	    7 接地装置巡视应包括下列内容:
	        1) 接地引下线有无断股、损伤,保护管是否完整;
	        2) 接头接触是否良好,线夹螺栓有无松动、锈蚀;
	        3) 接地体有无外露,在埋设范围内有无土方工程。
	    8 拉线顶(撑)杆、拉线柱巡视应包括下列内容:
	        1) 拉线有无锈蚀、松弛、断股和张力分配不均等现象;
	        2) 拉线绝缘子是否损伤或缺少;
	        3) 水平拉线对地距离是否符合要求;
	        4) 拉线棒、抱箍等金具有无变形、锈蚀;
	        5) 拉线固定是否牢固,接线基础周围土壤有无突起沉陷、缺土等现象;
	        6) 顶(撑)杆、拉线柱、护桩等有无损坏、开裂、腐朽等。
	    9 柱上开关设备巡视应包括下列内容:
	        1) 套管有无破损、裂纹、严重脏污和闪络放电的痕迹;
	        2) 开关固定是否牢固,引线连接和接地是否良好;
	        3) 固定金属件有无锈蚀。
	    10 隔离开关、熔断器巡视应包括下列内容:
	        1) 瓷件有无裂纹、闪络,破损及脏污;
	        2) 触头间接触是否良好,有无过热、烧损、熔化现象;
	        3) 各部件组装是否良好,有无松动、脱落;
	        4) 引线接点是否良好;
	        5) 操动机构是否灵活,有无锈蚀现象;
	        6) 熔断器的消弧管是否受潮、变形而失效。
	    11 线路变压器巡视应包括下列内容:
	        1) 套管是否清洁,有无裂纹、损伤、放电的痕迹;
	        2) 油温、油色、油面是否正常,有无异响、异味;
	        3) 呼吸器是否正常,有无堵塞现象;
	        4) 各电气连接点有无锈蚀、过热和烧损现象;
	        5) 各部密封垫有无老化、开裂,缝隙有无渗漏油现象;
	        6) 各部螺栓是否完整,有无松动,外壳有无脱漆锈蚀,焊缝有无裂纹、渗油,接地是否良好;
	        7) 变压器台架有无锈蚀、倾斜、下沉,木构架有无腐朽、砖石结构有无裂缝和倒塌的可能,地面安装的变压器围栏是否完好;
	        8) 台架周围有无杂草丛生、杂物堆积,有无生长较高的植物接近带电体;
	        9) 铭牌及其他标志是否完好齐全。
	    12 沿线情况巡视应包括下列内容:
	        1) 沿线有无易燃、易爆物品和腐蚀液、气体;
	        2) 导线对地、对道路、公路、铁路、管道、河流、建筑物、电力线、通信线等距离是否符合规定,有无可能触及导线的铁烟囱、天线等;
	        3) 有无威胁线路安全的工程设施;
	        4) 导线与树、农作物距离是否符合规定;
	        5) 查看线路的污秽情况。
	5.8.3 架空线路运行应符合下列规定:
	    1 杆塔位移与倾斜的允许范围应满足下列要求:
	        1) 杆塔偏离线路中心线不应大于0.1m;
	        2) 混凝土杆倾斜度:转角杆、直线杆不应大于15‰,转角杆不应向内角倾斜,终端杆不应向线路侧倾斜;向拉线侧倾斜应小于200mm。
	    2 混凝土杆不应有严重裂纹,流铁锈水等现象,保护层不应脱落、疏松、钢筋外露,不应有纵向裂纹,横向裂纹不应超过1/3周长,且裂纹宽度不应大于0.5mm,铁塔不应严重锈蚀,主柱弯曲度不得超过5‰,各部螺栓应紧固,混凝土基础不应有裂纹、疏松、钢筋外露等现象。
	    3 铁横担、金具锈蚀不应起皮和出现严重麻点,锈蚀表面积不应超过1/2,木担不应腐朽变形。
	    4 横担上下倾斜、左右偏歪不应大于横担长度的2%。
	    5 导(地)线接头无变色和严重腐蚀,连接线夹螺栓应紧固。
	    6 当导线在同一处损伤并同时符合下列情况时,应将损伤处棱角与毛刺用0号砂纸磨光,可不做修补:
	        1) 单股损伤深度小于1/2;
	        2) 钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线损伤截面积小于导电部分截面积的5%且强度损失小于4%;
	        3) 单金属绞线损伤截面积小于4%。
	    7 导线引流线、引下线对电杆构件、拉线电杆间的净空距离(1~10)kV不小于0.2m,1kV以下不小于0.1m;每相导线引流线、引下线对邻相导体引流线、引下线的净空距(1~10)kV不小于0.3m,1kV以下不小于0.15m。(1~10)kV引下线与1kV以下引下线线间距不应小于0.2m。
	    8 三相导线弛度应力求一致,弛度误差应在设计值的-5%~+10%之间,10kV以下线路一般档距导线弛度相差不应超过50mm。
	    9 绝缘子无裂纹,釉面剥落面积不应大于100m㎡。
	    10 拉线无断股、松弛和严重锈蚀。
	    11 水平拉线对通车路面中心的垂直距离不小于6m。
	    12 拉线棒无严重锈蚀、变形、损伤及上拔等现象。
	    13 拉线基础牢固,周围土壤无突起、淤陷、缺土等现象。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.7 电力电缆
 - 下一节:5.9 室内配电线路、电气及照明设备
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 水质监测
 - 2.1 一般规定
 - 2.2 原水
 - 2.3 净化工序水
 - 2.4 水质检验项目和频率
 - 2.5 检验方法
 - 2.6 在线监测
 - 2.7 净水药剂及材料
 - 2.8 质量控制
 - 3 制水生产工艺
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 质量控制
 - 4 供水设施运行
 - 4.1 取水口
 - 4.2 原水输水管线
 - 4.3 预处理
 - 4.4 加药和消毒
 - 4.5 混合、絮凝
 - 4.6 沉淀
 - 4.7 澄清池
 - 4.8 普通滤池
 - 4.9 臭氧接触池
 - 4.10 活性炭滤池
 - 4.11 臭氧系统
 - 4.12 臭氧发生器气源系统
 - 4.13 清水池
 - 4.14 污泥处理系统
 - 4.15 地下水处理系统
 - 4.16 厂级调度
 - 5 供水设备运行
 - 5.1 水泵
 - 5.2 电动机
 - 5.3 变压器
 - 5.4 配电装置
 - 5.5 低压配电装置
 - 5.6 防雷保护装置
 - 5.7 电力电缆
 - 5.8 10kV及其以下架空电力线路
 - 5.9 室内配电线路、电气及照明设备
 - 5.10 配电线路的异常运行与事故处理
 - 5.11 直流电源
 - 5.12 变频器
 - 5.13 继电综合保护装置
 - 6 供水设施维护
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 取水口设施
 - 6.3 原水输水管线
 - 6.4 预处理设施
 - 6.5 投药设施
 - 6.6 混合絮凝设施
 - 6.7 沉淀、澄清设施
 - 6.8 普通滤池
 - 6.9 臭氧接触池
 - 6.10 活性炭滤池
 - 6.11 臭氧发生器
 - 6.12 臭氧发生器气源系统
 - 6.13 清水池
 - 6.14 消毒设施
 - 6.15 污泥处理系统
 - 6.16 地下水处理设施
 - 6.17 排水设施
 - 7 供水设备维护
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 水泵
 - 7.3 电动机
 - 7.4 变压器
 - 7.5 高压配电装置
 - 7.6 高压断路器
 - 7.7 高压隔离开关、负荷开关
 - 7.8 高压熔断器
 - 7.9 高压电流、电压互感器
 - 7.10 电力电容器
 - 7.10 电力电容器
 - 7.11 低压配电装置
 - 7.12 二次回路系统
 - 7.13 防雷与过电压保护装置
 - 7.14 接地装置
 - 7.15 10kV及以下架空线路
 - 7.16 10kV及以下电力电缆线路
 - 7.17 变频器
 - 8 自动化系统的运行与维护
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 控制室
 - 8.3 现场监控站
 - 8.4 不间断电源及蓄电池
 - 8.5 在线仪器仪表
 - 8.6 执行器和驱动器
 - 8.7 防雷与防电磁涌流
 - 8.8 视频系统
 - 9 安全
 - 9.1 水质安全保障
 - 9.2 制水生产工艺安全
 - 9.3 氯气、氨气、氧气及臭氧使用安全
 - 9.4 二氧化氯及次氯酸钠使用安全
 - 9.5 电气安全
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475