6.5 投药设施
	6.5.1 投药设施日常保养项目、内容,应符合下列规定:
	    1 每日检查投药设施运行是否正常,储存、配制、输送设备有否堵塞、泄漏。
	    2 每日检查设备的润滑、加注和计量是否正常,并进行清洁保养及场地清扫。
	6.5.2 应每年检查储存、配制、输送和加注计量设备一次,做好清洗、修漏、防腐和附属机械设备检修工作,钢制栏杆、平台、管道应按色标进行油漆。
	6.5.3 投药设施大修理项目、内容,应符合下列规定:
	    1 仓库、构筑物每5年大修一次,质量应符合建筑工程有关标准的规定。
	    2 储存设备重做防腐处理。
	6.5.4 次氯酸钠加注设备的维护保养应符合下列规定:
	    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每日检查储存输送管道、阀门是否泄漏,并检修、清洁;
	        2) 每日检查加注系统设备是否正常并检修;
	        3) 每日检查相关计量仪器、电气设备是否正常并检修、清洁。
	    2 定期保养项目、内容应符合下列规定:
	        1) 加注设备每年检修一次,更换磨损部件、润滑脂、密封件;
	        2) 次氯酸钠输送管道阀门每年检修一次;
	        3) 相关的电气设备每年清扫一次;
	        4) 相关的计量设备每年校验一次;
	        5) 暴露的支架铁件每年做防腐处理一次;
	        6) 加注室墙面、门窗、地坪每3年清洗检修一次。
	6.5.5 二氧化氯设备的维护保养应符合下列规定:
	    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每日检查二氧化氯发生设备、投加设备、计量设备是否运行正常;
	        2) 每日检查二氧化氯原料储备库房情况,看是否有异常;
	        3) 每日检查管道、接口等的密封情况,并注意环境卫生。
	    2 定期维护项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每年对二氧化氯发生设备进行维护检修一次;
	        2) 定期维护二氧化氯投加和计量设备,可按液氯投加和计量设备进行维护;
	        3) 每年对二氧化氯投加管路进行检修维护。
	    3 大修理项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每3年对二氧化氯发生装置维修一次;
	        2) 每(1~3)年对二氧化氯管路进行检修维护,必要时进行全面更换;
	        3) 二氧化氯投加和计量装置的大修理项目,可按液氯的投加和计量装置的大修理项目规定进行。
	6.5.6 泄氯吸收装置维护保养应符合下列规定:
	    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每日检查吸收液(碱、氯化亚铁)、提升泵、储液箱及管道是否泄漏并检修、清洁;
	        2) 每日检查吸收装置电气电路是否正常,并做好清洁工作。
	    2 定期保养项目、内容应符合下列规定:
	        1) 定期测试吸收装置系统的有效性;
	        2) 每年测定一次吸收液有效成分浓度;用碱液中和吸收的,氢氧化钠浓度宜在12%以上,且不出现结晶块;用氯化亚铁反复吸收的,储液箱内应有足够的固体铁质还原剂。
	    3 大修理项目、内容应符合下列规定:
	        1) 提升泵应每年解体检修一次,更换易损部件、润滑脂;
	        2) 风机(包括电机)的轴承应更换润滑脂,并做防腐处理;
	        3) 系统中暴露的铁件每年进行一次防腐处理;
	        4) 吸收装置所在房间或遮阳棚每3年检修一次。
顶部
- 上一节:6.4 预处理设施
 - 下一节:6.6 混合絮凝设施
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 水质监测
 - 2.1 一般规定
 - 2.2 原水
 - 2.3 净化工序水
 - 2.4 水质检验项目和频率
 - 2.5 检验方法
 - 2.6 在线监测
 - 2.7 净水药剂及材料
 - 2.8 质量控制
 - 3 制水生产工艺
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 质量控制
 - 4 供水设施运行
 - 4.1 取水口
 - 4.2 原水输水管线
 - 4.3 预处理
 - 4.4 加药和消毒
 - 4.5 混合、絮凝
 - 4.6 沉淀
 - 4.7 澄清池
 - 4.8 普通滤池
 - 4.9 臭氧接触池
 - 4.10 活性炭滤池
 - 4.11 臭氧系统
 - 4.12 臭氧发生器气源系统
 - 4.13 清水池
 - 4.14 污泥处理系统
 - 4.15 地下水处理系统
 - 4.16 厂级调度
 - 5 供水设备运行
 - 5.1 水泵
 - 5.2 电动机
 - 5.3 变压器
 - 5.4 配电装置
 - 5.5 低压配电装置
 - 5.6 防雷保护装置
 - 5.7 电力电缆
 - 5.8 10kV及其以下架空电力线路
 - 5.9 室内配电线路、电气及照明设备
 - 5.10 配电线路的异常运行与事故处理
 - 5.11 直流电源
 - 5.12 变频器
 - 5.13 继电综合保护装置
 - 6 供水设施维护
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 取水口设施
 - 6.3 原水输水管线
 - 6.4 预处理设施
 - 6.5 投药设施
 - 6.6 混合絮凝设施
 - 6.7 沉淀、澄清设施
 - 6.8 普通滤池
 - 6.9 臭氧接触池
 - 6.10 活性炭滤池
 - 6.11 臭氧发生器
 - 6.12 臭氧发生器气源系统
 - 6.13 清水池
 - 6.14 消毒设施
 - 6.15 污泥处理系统
 - 6.16 地下水处理设施
 - 6.17 排水设施
 - 7 供水设备维护
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 水泵
 - 7.3 电动机
 - 7.4 变压器
 - 7.5 高压配电装置
 - 7.6 高压断路器
 - 7.7 高压隔离开关、负荷开关
 - 7.8 高压熔断器
 - 7.9 高压电流、电压互感器
 - 7.10 电力电容器
 - 7.10 电力电容器
 - 7.11 低压配电装置
 - 7.12 二次回路系统
 - 7.13 防雷与过电压保护装置
 - 7.14 接地装置
 - 7.15 10kV及以下架空线路
 - 7.16 10kV及以下电力电缆线路
 - 7.17 变频器
 - 8 自动化系统的运行与维护
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 控制室
 - 8.3 现场监控站
 - 8.4 不间断电源及蓄电池
 - 8.5 在线仪器仪表
 - 8.6 执行器和驱动器
 - 8.7 防雷与防电磁涌流
 - 8.8 视频系统
 - 9 安全
 - 9.1 水质安全保障
 - 9.2 制水生产工艺安全
 - 9.3 氯气、氨气、氧气及臭氧使用安全
 - 9.4 二氧化氯及次氯酸钠使用安全
 - 9.5 电气安全
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475