4.6 沉淀
	4.6.1 平流式沉淀池运行应符合下列规定:
	    1 平流式沉淀池必须严格控制运行水位,沉淀池出水不得淹没出水槽。
	    2 平流式沉淀池必须做好排泥工作。当采用排泥车排泥时,排泥周期应根据原水浑浊度和排泥水浑浊度确定;当采用其他形式排泥时,可依具体情况确定。
	    3 平流式沉淀池的出口应设质量控制点。
	    4 平流式沉淀池出水浑浊度指标宜控制在3NTU以下。
	    5 平流式沉淀池的停止和启用操作应减少滤前水的浑浊度的波动。
	    6 藻类繁殖旺盛时期,应采取投氯或其他有效除藻措施。
	4.6.2 斜管、斜板沉淀池运行应符合下列规定:
	    1 必须做好排泥工作,并应保持排泥阀的完好、灵活,排泥管道的畅通。排泥周期应根据原水浑浊度和排泥水浑浊度确定。
	    2 启用斜管、斜板时,初始的上升流速应缓慢。清洗时,应缓慢排水。
	    3 斜管、斜板表面及斜管管内沉积产生的絮体泥渣应定期进行清洗。
	    4 斜管、斜板沉淀池的出口应设质量控制点。
	    5 斜管、斜板沉淀池出水浑浊度指标宜控制在3NTU以下。
	4.6.3 气浮池运行应符合下列规定:
	    1 气浮池宜连续运行。
	    2 气浮池宜采用刮渣机排渣。刮渣机的行车速度不宜大于5m/min。
	    3 气浮池底部应定期排泥。
		4.6.1 本条文规定与原规程相应部分的内容相比作了一些调整,主要对平流式沉淀池运行水位的控制和出口浊度指标控制作出了更严格的规定,以适应水质提高的需要。此外,对沉淀池停止和启用操作中尽可能减少滤前水的浊度波动所采取的措施不作具体规定。
		4.6.2 本条第2款规定在启用斜管、斜板时,初始的上升流速应缓慢,防止斜管、斜板漂起。清洗时,应缓慢排水,防止斜管、斜板塌陷。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 水质监测
 - 2.1 一般规定
 - 2.2 原水
 - 2.3 净化工序水
 - 2.4 水质检验项目和频率
 - 2.5 检验方法
 - 2.6 在线监测
 - 2.7 净水药剂及材料
 - 2.8 质量控制
 - 3 制水生产工艺
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 质量控制
 - 4 供水设施运行
 - 4.1 取水口
 - 4.2 原水输水管线
 - 4.3 预处理
 - 4.4 加药和消毒
 - 4.5 混合、絮凝
 - 4.6 沉淀
 - 4.7 澄清池
 - 4.8 普通滤池
 - 4.9 臭氧接触池
 - 4.10 活性炭滤池
 - 4.11 臭氧系统
 - 4.12 臭氧发生器气源系统
 - 4.13 清水池
 - 4.14 污泥处理系统
 - 4.15 地下水处理系统
 - 4.16 厂级调度
 - 5 供水设备运行
 - 5.1 水泵
 - 5.2 电动机
 - 5.3 变压器
 - 5.4 配电装置
 - 5.5 低压配电装置
 - 5.6 防雷保护装置
 - 5.7 电力电缆
 - 5.8 10kV及其以下架空电力线路
 - 5.9 室内配电线路、电气及照明设备
 - 5.10 配电线路的异常运行与事故处理
 - 5.11 直流电源
 - 5.12 变频器
 - 5.13 继电综合保护装置
 - 6 供水设施维护
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 取水口设施
 - 6.3 原水输水管线
 - 6.4 预处理设施
 - 6.5 投药设施
 - 6.6 混合絮凝设施
 - 6.7 沉淀、澄清设施
 - 6.8 普通滤池
 - 6.9 臭氧接触池
 - 6.10 活性炭滤池
 - 6.11 臭氧发生器
 - 6.12 臭氧发生器气源系统
 - 6.13 清水池
 - 6.14 消毒设施
 - 6.15 污泥处理系统
 - 6.16 地下水处理设施
 - 6.17 排水设施
 - 7 供水设备维护
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 水泵
 - 7.3 电动机
 - 7.4 变压器
 - 7.5 高压配电装置
 - 7.6 高压断路器
 - 7.7 高压隔离开关、负荷开关
 - 7.8 高压熔断器
 - 7.9 高压电流、电压互感器
 - 7.10 电力电容器
 - 7.10 电力电容器
 - 7.11 低压配电装置
 - 7.12 二次回路系统
 - 7.13 防雷与过电压保护装置
 - 7.14 接地装置
 - 7.15 10kV及以下架空线路
 - 7.16 10kV及以下电力电缆线路
 - 7.17 变频器
 - 8 自动化系统的运行与维护
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 控制室
 - 8.3 现场监控站
 - 8.4 不间断电源及蓄电池
 - 8.5 在线仪器仪表
 - 8.6 执行器和驱动器
 - 8.7 防雷与防电磁涌流
 - 8.8 视频系统
 - 9 安全
 - 9.1 水质安全保障
 - 9.2 制水生产工艺安全
 - 9.3 氯气、氨气、氧气及臭氧使用安全
 - 9.4 二氧化氯及次氯酸钠使用安全
 - 9.5 电气安全
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475