8.5 屋面防水
	8.5.1 屋面防水工程的评定应包括防水材料、防水工程质量、外观质量、成品保护4个分项,满分为10分。按照本标准附录H中表H.0.4的评定指标评分。
	8.5.2 防水材料(2分)的评定内容应包括为:防水材料的性能指标检验和产品认证情况。
	    评定方法:审阅材料检验报告和产品认证资料。
	8.5.3 防水工程质量(2分)的评定内容应包括:屋面防水工程施工质量验收情况。
	    评定方法:审阅并核查施工质量验收资料和蓄水试验报告。
	8.5.4 外观质量(4分)的评定内容应包括:屋面防水工程外观质量,屋面坡度、坡向、女儿墙、天沟、落水口等防水细部质量情况。
	    评定方法:检查施工质量验收资料,现场抽查。
	8.5.5 成品保护(2分)的评定内容应包括:屋面防水工程正常使用和维护情况,后期附加设施(太阳能、通信等)有无破坏防水层情况。
	    评定方法:现场检查。其中,屋面防水工程上附加太阳能、通信等设施有无破坏防水层情况应全数观察检查。
	 
条文说明
    8.5.1 设计时必须考虑使用功能、环境条件、材料选择、施工技术、综合性价比等因素,对屋面防水、保温构造认真进行处理,重要部位要有大样图。以便施工单位“照图施工”,监理单位“按图检查”,从而避免随意性。
	8.5.2 屋面工程使用的材料必须符合国家现行有关标准的规定,严禁使用国家明令禁止使用及淘汰的材料。合理选择屋面工程使用的防水和保温材料,设计文件中应详细注明防水、保温材料的品种、规格、性能等。设计时应注明所用材料的技术指标,以便于施工时检测。
	8.5.3 屋面防水工程质量验收应符合《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012的有关要求。防水材料的外观质量、规格和物理性能均应符合国家现行有关标准的规定。
	8.5.4 屋面坡度、坡向、女儿墙、天沟、落水口是屋面工程中最容易出现渗漏的薄弱环节。据调查表明,屋面渗漏中70%是由于细部构造的防水处理不当引起的,说明细部构造设防较难,是屋面工程质量控制过程中设计、施工、监理的重点。
	8.5.5 根据调查统计,屋面防水层破坏造成的渗漏现象比较普遍,尤其是住宅工程后续增加太阳能设备、通信设施、广告照明等安装过程中,保护不当极易造成隐患。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:8.4 有防水要求的房间
 - 下一节:8.6 装修工程
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 适用性能
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 单元平面
 - 4.3 套型
 - 4.4 装修
 - 4.5 隔声性能
 - 4.6 设备设施
 - 4.7 室内无障碍设施与适老化
 - 5 环境性能
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 用地与规划
 - 5.3 建筑造型
 - 5.4 绿地与活动场地
 - 5.5 室外噪声与空气污染
 - 5.6 水体与排水系统
 - 5.7 配套设施
 - 5.8 智能化系统
 - 6 经济性能
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 节能
 - 6.3 节水
 - 6.4 节地
 - 6.5 节材
 - 7 安全性能
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 结构承载能力
 - 7.3 建筑防火
 - 7.4 燃气及电气设备安全
 - 7.5 日常安全防范措施
 - 7.6 室内污染物控制
 - 8 耐久性能
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 结构工程
 - 8.3 地下防水工程
 - 8.4 有防水要求的房间
 - 8.5 屋面防水
 - 8.6 装修工程
 - 8.7 管线工程
 - 8.8 设备工程
 - 8.9 门窗
 - 8.10 外墙保温
 - 附录A 住宅性能初评应提交的资料清单
 - 附录B 住宅性能中期检查应提交的资料清单
 - 附录C 住宅性能终评应提交的资料清单
 - 附录D 住宅适用性能评定指标
 - 附录E 住宅环境性能评定指标
 - 附录F 住宅经济性能评定指标
 - 附录G 住宅安全性能评定指标
 - 附录H 住宅耐久性能评定指标
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475