5.3 主要控制方案
5.3.1 聚合生产过程的控制方案应符合下列规定:
1 聚合反应器及管道伴热(或冷却)系统应设置温度显示控制系统;
2 原、辅材料储罐应设置液位显示;
3 原、辅材料供给槽宜设置液位控制系统。
5.3.2 纺丝原液的温度控制可通过控制纺丝管道夹套中的介质温度实现。
5.3.3 容积式输送泵的出口应设置压力高限联锁控制系统。
5.3.4 各种添加剂宜分别设置质量流量控制系统,并应以主物料的质量流量为基准分别组成闭环比值控制系统。
5.3.5 纺丝热风系统的温度控制应采用多级换热系统,末级换热系统应采用自动控制。
5.3.6 配有立式搅拌器的设备宜设置液位低限停止搅拌器的联锁保护系统。
	5.3.7  纺丝与卷绕之间宜设置通讯联络系统。
	 
		
		5.3.1  聚合生产过程的控制方案有应遵循的原则,其目的在于:
(1)防止超温,同时可控制投料速度;
(2)采用不同物料时,可根据工艺配方需要进行混料。
5.3.3 氨纶工厂中由于熔体的黏度较大,温度较高,熔体输送泵、熔体增压泵等容积式输送泵出口压力较高,为了保护设备和操作人员的人身安全,必须设置压力高限联锁控制系统。
5.3.4 本条所规定的目的是精确控制物料间的质量比。
	5.3.7  楼上纺丝与楼下卷绕间应设置有效的通讯联络,一旦楼下生头的操作人员不知道楼上已经放位而没有及时操作,甬道里面的气体可能会积聚引起燃烧或爆炸。
	 