3.7 仓储
3.7.1 罐区的位置应满足工艺生产、储运装卸、风向和安全防护要求。
3.7.2 主要原料及溶剂的储存量可根据原料采购周期、最低库存要求、供应点远近、转送条件和厂区的地理环境确定。
3.7.3 甲类物品应独立设置库房,单个库房储量不应超过30t,当储量小于5t时,可与乙类、丙类物品共用一个库房,且应设置独立防火分区。
3.7.4 原料应按化学物理特性分类储存,当物料性质不允许同库储存时,应采用实体墙隔开,并应各设出入口。
3.7.5 桶装MDI应贮存在冷冻室内,已融化好的MDI应在热房内保存,并应采取防水措施。
3.7.6 粗DMAc、精DMAc储罐贮量可根据装置3d~5d的生产需求确定。
3.7.7 PTMEG储罐应采取伴热保温措施。
3.7.8 下列物料应符合防潮防晒的要求:
1 纸管间应保持良好通风,并应防潮;
2 胺类物品应在阴凉的库房内贮存,并应防潮防晒;
3 粉类添加剂应在阴凉的库房内贮存,并应保持良好通风,同时还应防潮。
	3.7.9  成品仓库应保持良好通风,并应避免光线直射。
	 