目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2.2 代号
AA(acetic anhydride) 醋酐
DEA(diethylamine) 二乙胺
DMAc(dimethyl acetamide) 二甲基乙酰胺
DMF(dimethyl for mamide) 二甲基甲酰胺
DETA(diethylenetriamine) 二乙烯三胺
EDA(1,2-ethylenediamine) 乙二胺
MDI(4,4'-diphenylmethane diisocyanate)4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯
PDA(1,2-propanediamine) 1,2-丙二胺
	    PTMEG(polytetramethylene ether glycol)聚四亚甲基醚二醇
	 
新建氨纶工厂不能再选用DMF,老厂也应及时改造,所以DMF在本规范中不予以详细描述,此处仅作DMF代号的解释。
PTMEG也可以用PTMG或PTG标识,但是在同一个项目中的标识应该一致。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工艺流程选择
 - 3.3 工艺设备选型和配置
 - 3.4 主要工艺装置及设备配台计算
 - 3.5 工艺辅助单元
 - 3.6 节能
 - 3.7 仓储
 - 4 工艺设备布置和管道设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工艺设备布置
 - 4.3 工艺管道设计
 - 5 自动控制和仪表
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 控制水平
 - 5.3 主要控制方案
 - 5.4 仪表选型
 - 5.5 控制系统
 - 5.6 控制室
 - 5.7 供电和接地
 - 5.8 仪表气源
 - 5.9 配管配线
 - 6 电气
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 供配电系统
 - 6.3 电气防爆
 - 6.4 消防和火灾报警
 - 6.5 接地和防雷
 - 6.6 照明
 - 7 总平面布置
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 总平面布置
 - 8 建筑结构
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 生产厂房和辅助用房
 - 8.3 建筑防火、防爆、防腐蚀
 - 8.4 结构形式和构造
 - 9 采暖、通风和空气调节
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 采暖
 - 9.3 通风
 - 9.4 空气调节
 - 9.5 设备、风管和其他
 - 10 给水排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 给水
 - 10.3 排水
 - 10.4 消防
 - 11 动力
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 制冷
 - 11.3 供热
 - 11.4 压缩空气
 - 11.5 氮气
 - 11.6 热媒站
 - 12 环境保护、职业安全与卫生
 - 附录A 氨纶工厂可燃、有毒和有爆炸危险性物质的数据
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475