10.6 消防
	10.6.1 消防给水系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定,并应符合下列规定:
	    1 洁净室生产区应设置室内消火栓;
	    2 洁净生产区设置自动喷水灭火系统时,喷水强度不应小于8L/(min·m2),作用面积不应小于160m2;
	    3 洁净室向下气流区域内应采用快速响应喷头;
	    4 布置在高温设备区顶部的喷头,其公称动作温度应根据该区域局部环境温度确定。
	10.6.2 气体灭火系统的设置应符合现行国家标准《气体灭火系统设计规范》GB50370和《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193的有关规定。
	10.6.3 泡沫灭火系统的设置应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB50151的有关规定;水喷雾灭火系统的设置应符合现行国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219的有关规定。
	10.6.4 特种气体间的消防设计应符合现行国家标准《特种气体系统工程技术规范》GB50646的有关规定。
	10.6.5 厂房内配置的灭火器应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。
条文说明
    
	10.6.1 本条规定了消防给水系统的设置要求。
	    3 本款关于自动喷水喷头热敏感元件的规定,根据美国消防协会发布的NFPA318第2.1.2.2条的条款。当洁净室的气流为向下时,火灾初期形成的向上热气流受到洁净室向下气流的抑制,使安装在洁净室吊顶的喷头热敏元件反应滞后,对扑灭初期火灾极为不利。由于快速反应喷头对热反应更敏感,使喷头在火灾初期能更早动作。
	    4 为避免非火灾时的误喷,喷头的公称动作温度一般要比使用环境的温度高30℃。由于薄膜太阳能电池的PECVD、固化炉、层压机等设备在维修等情况下打开机台顶盖时,机台顶部的局部温度可能高于室内温度,因此,布置在这些设备顶部的自动喷水灭火系统的喷头,其公称动作温度的确定需考虑到上述工况时设备顶部的温度情况。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 工艺
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 基本工序
 - 4.3 工艺区别
 - 4.4 设备配置
 - 5 总图
 - 5.1 厂址选择
 - 5.2 总平面布置
 - 5.3 竖向设计
 - 5.4 交通组织
 - 6 建筑
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 建筑防火
 - 6.3 室内装修
 - 7 结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 结构方案
 - 7.3 防微振
 - 8 气体动力
 - 8.1 冷热源
 - 8.2 大宗气体
 - 8.3 特种气体供应
 - 8.4 压缩空气
 - 8.5 工艺真空和清扫真空
 - 9 供暖、通风、空气调节与净化
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 供暖、通风与废气处理
 - 9.3 空气调节与净化
 - 9.4 防烟排烟
 - 10 给水排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 给水排水
 - 10.3 纯水
 - 10.4 工艺冷却循环水
 - 10.5 废水
 - 10.6 消防
 - 11 电气
 - 11.1 供电系统
 - 11.2 低压配电及电气照明
 - 11.3 信息与自控
 - 11.4 防雷接地
 - 12 节能
 - 附录A 薄膜太阳能电池典型生产工艺流程
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475