4.1 一般规定
	4.1.1 薄膜太阳能电池工厂的工艺设计应符合下列规定:
	    1 确保生产效率和产品质量;
	    2 确保生产人员的劳动安全,减轻劳动强度;
	    3 确保生产线物流顺畅;
	    4 具有灵活性和适应性;
	    5 有利于降低工程造价和运行费用。
	4.1.2 薄膜太阳能电池工厂的工艺设计参数应根据生产工艺的特点确定,并应符合下列规定:
	    1 生产环境、动力品质参数应满足生产工艺的要求;
	    2 原辅材料、成品储运设施应满足生产工艺的要求;
	    3 生产空间、面积、动力需求应满足产品生产大纲的要求;
	    4 宜预留生产线产能提升、升级改造所需的空间、面积、动力需求。
	4.1.3 与生产工艺直接相关的生产部门宜采用连续运转的生产组织方式。
条文说明
    
	4.1.1、4.1.2 薄膜太阳能电池工厂通常投资较大、建设周期较长,且该产品市场和工艺技术发展多变,常常需要对生产能力、产品品种和工艺设备及布置进行调整,因此在工艺设计中采取一些预留条件是必要的,通常的措施包括预留必要的面积(含仓储)、动力、设备搬入通道(入口)和自动化搬运设备接口等,并采取较灵活的布置型式和设备安装方式等。
	    薄膜太阳能电池是以硅基、铜铟硒化物、碲化镉等半导体薄膜作为光电转换材料的太阳能电池。不同的材料淀积成薄膜的方式有很多种,使用的生产设备、环境要求、动力需求以及动力品质有所不同,因此,需要工艺专业根据工厂生产工艺的特点和具体要求,确定工程设计参数,这也是工厂设计的前提条件。