目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
	中华人民共和国国家标准
薄膜太阳能电池工厂设计标准
	Standard for design of thin film solar cell plant
GB51370-2019
	主编部门:中华人民共和国工业和信息化部
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2019年11月1日
	
		 
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2019年11月1日
		中华人民共和国住房和城乡建设部公告
2019年第149号
住房和城乡建设部关于发布国家标准
	2019年第149号
住房和城乡建设部关于发布国家标准
		《薄膜太阳能电池工厂设计标准》的公告
	
		    现批准《薄膜太阳能电池工厂设计标准》为国家标准,编号为GB51370一2019.自2019年11月1日起实施。其中,第6.2.5、6.2.6、8.2.3、8.2.4、8.3.3、8.3.4、9.2.9、10.2.1、11.3.5、11.3.7、11.3.10条为强制性条文,必须严格执行。
	
		    本标准在住房和城乡建设部门户网站(www,mohurd.gov,cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
	
		中华人民共和国住房和城乡建设部
2019年6月5日
	2019年6月5日
	    本标准根据住房和城乡建设部《关于印发(2011年工程建设标准规范制订、修订计划)的通知》(建标[2011]17号)的要求,由工业和信息化部电子工业标准化研究院电子工程标准定额站、中国电子工程设计院有限公司和世源科技工程有限公司会同有关单位编制而成。
	    在本标准的编制过程中,编制组经广泛调查研究,在总结国内有关薄膜太阳能电池组件的生产单位、设计单位和施工单位的实践经验,借鉴有关国际标准和国外先进标准的基础上,广泛征求相关单位的意见,反复修改,最后经审查定稿。
	    本标准共分12章和1个附录,主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、工艺、总图、建筑、结构、气体动力供暖、通风、空气调节与净化、给水排水、电气、节能等。
	    本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
	    本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由工业和信息化部负责目常管理,由中国电子工程设计院有限公司和世源科技工程有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,积累资料,如发现需要修改或补充之处,请将有关意见、建议和相关资料寄交中国电子程设计院有限公可(地址:北京市海淀区西四环北路160号,邮政编码:100142),以供今后修订时参考。
	    本标准主编单位、参编单位、主要起草人及主要审查人:
	    主编单位:工业和信息化部电子工业标准化研究院电子工程标准定额站 中国电子工程设计院有限公司 世源科技工程有限公司
参编单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 上海电子工程设计研究院有限公司 汉能移动能源控股集团有限公司
主要起草人:李强 罗桥 李锦生 秦学礼 周向荣 肖红梅 夏双练 张天逸 洪明 朱紘文 周锦涛 赵玉娟 杜宝强 李晓 郭振鹏 主要审查人:徐征 申云江 张素伟 伍胜华 何健飞 张阳 杨铁荣 高欣 孙文华
参编单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 上海电子工程设计研究院有限公司 汉能移动能源控股集团有限公司
主要起草人:李强 罗桥 李锦生 秦学礼 周向荣 肖红梅 夏双练 张天逸 洪明 朱紘文 周锦涛 赵玉娟 杜宝强 李晓 郭振鹏 主要审查人:徐征 申云江 张素伟 伍胜华 何健飞 张阳 杨铁荣 高欣 孙文华
条文说明
    
	    《薄膜太阳能电池工厂设计标准》GB51370一2019,经住房和城乡建设部2019年6月5日以第149号公告批准发布。
	    本标准制订过程中,编制组进行了广泛、深入的调查研究,总结了我国在薄膜太阳能电池工厂工程建设中的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准。
	    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《薄膜太阳能电池工厂设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 工艺
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 基本工序
 - 4.3 工艺区别
 - 4.4 设备配置
 - 5 总图
 - 5.1 厂址选择
 - 5.2 总平面布置
 - 5.3 竖向设计
 - 5.4 交通组织
 - 6 建筑
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 建筑防火
 - 6.3 室内装修
 - 7 结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 结构方案
 - 7.3 防微振
 - 8 气体动力
 - 8.1 冷热源
 - 8.2 大宗气体
 - 8.3 特种气体供应
 - 8.4 压缩空气
 - 8.5 工艺真空和清扫真空
 - 9 供暖、通风、空气调节与净化
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 供暖、通风与废气处理
 - 9.3 空气调节与净化
 - 9.4 防烟排烟
 - 10 给水排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 给水排水
 - 10.3 纯水
 - 10.4 工艺冷却循环水
 - 10.5 废水
 - 10.6 消防
 - 11 电气
 - 11.1 供电系统
 - 11.2 低压配电及电气照明
 - 11.3 信息与自控
 - 11.4 防雷接地
 - 12 节能
 - 附录A 薄膜太阳能电池典型生产工艺流程
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 