C.3 直埋敷设管道保温计算
C.3.1 管道散热损失应按下列公式计算:
	
    式中:
△Qg、△Qh——供水、回水管道散热损失(W);
tg、th——供水、回水管道的供热介质温度(℃);
tdb——管道中心埋深处的土壤(或地表)自然温度(℃);
β——散热损失附加系数,应按本标准第11.2.12条的规定取值;
L——管道长度(m);
Rbg、Rbh——供水、回水管道保温层热阻[(m·K)/W];
Rt——土壤热阻[(m·K)/W];
C.3.2 管道保温层外表面温度应按下列公式计算:
	
    式中:
tbwg、tbwh——供水、回水管道保温层外表面温度(W);
tg、th——供水、回水管道的供热介质温度(℃);
tdb——管道中心埋深处的土壤(或地表)自然温度(℃);
Rbg、Rbh——供水、回水管道保温层热阻[(m·℃)/W];
Rt——土壤热阻[(m·K)/W];
Rc——供水、回水管道相互影响的附加热阻[(m·K)/W];
Dzg、Dzh——供水、回水管道保温层外径(m);
Dog、Doh——供水、回水管道外径(m);
λ——保温材料的导热系数[W/(㎡·K)]。
C.3.3 供热介质温降应按本标准公式(C.1.3)计算。
      

	    λ——保温材料的导热系数[(m·K)/W];
Dzg、Dzh——供水、回水管道保温层外径(m);
Dog、Doh——供水、回水管道外径(m);
λt——土壤导热系数【W/(m·K)】,可取(1.2~2.5)W/(m·K);
Hd——管道折算埋深(m);
hd——管道中心埋深(m);
	
    C——供水、回水管道中心线的间距(m)。Dzg、Dzh——供水、回水管道保温层外径(m);
Dog、Doh——供水、回水管道外径(m);
λt——土壤导热系数【W/(m·K)】,可取(1.2~2.5)W/(m·K);
Hd——管道折算埋深(m);
hd——管道中心埋深(m);
		    αk——地表放热系数[W/(m·K)],可取(12~15)W/(㎡·K); 
- 上一节:C.2 管沟敷设管道保温计算
 - 下一节:本标准用词说明
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 耗热量
 - 3.1 热负荷
 - 3.2 年耗热量
 - 4 供热介质
 - 4.1 介质选择
 - 4.2 介质参数
 - 4.3 水质
 - 5 管网形式
 - 6 供热调节
 - 7 水力计算
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设计流量
 - 7.3 计算参数
 - 7.4 压力工况
 - 7.5 水泵选择
 - 8 管网布置与敷设
 - 8.1 管网布置
 - 8.2 管道敷设
 - 8.3 管道材料及连接
 - 8.4 热补偿
 - 8.5 附件与设施
 - 9 管道应力和作用力计算
 - 10 厂站
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 中继泵站
 - 10.3 热水热力站和隔压站
 - 10.4 蒸汽热力站
 - 11 保温与防腐
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 保温计算
 - 11.3 保温结构
 - 11.4 防腐
 - 12 供配电与照明
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 供配电
 - 12.3 照明
 - 13 热工监测与控制
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 管网参数监测与控制
 - 13.3 中继泵站参数监测与控制
 - 13.4 热力站和隔压站参数监测与控制
 - 13.5 管网监控系统
 - 附录A 供热管网与建(构)筑物及其他管线的距离
 - 附录B 地上敷设或管沟敷设钢质管道应力验算
 - 附录C 供热管道保温计算
 - C.1 架空敷设管道保温计算
 - C.2 管沟敷设管道保温计算
 - C.3 直埋敷设管道保温计算
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475