C.1 架空敷设管道保温计算
C.1.1 管道散热损失应按下列公式计算:
	
式中:
△Q——管道散热损失(W);
t——供热介质温度(℃);
t0——管道周围空气温度(℃);
β——散热损失附加系数,应按本标准第11.2.12条的规定取值;
L——管道长度(m);
Rw——保温层外表面到空气的热阻[(m·K)/W];
Rb——保温层热阻[(m·K)/W];
V——保温外表面空气流动速度(m/s),室外可取计算季室外平均风速,室内可取0;
λ——保温材料的导热系数[W/(m·K)];
Do——管外径(m)。
C.1.2 管道保温层外表面温度应按下式计算:
	
    式中:
tbw——管道保温层外表面温度(℃);
t——供热介质温度(℃);
t0——管道周围空气温度(℃);
Rb——保温层热阻[(m·K)W];
Rw——保温层外表面到空气的热阻[(m·K)/W]。
C.1.3 供热介质温降应按下式计算:
	
    式中:
△t——供热介质温降(℃);
△Q——管道散热损失(W);
v——供热介质流速(m/s);
Ad——管道流通横截面积(㎡);
ρ——供热介质密度(kg/m³);
Cp——供热介质比热容[J/(kg·℃)]。
      

式中:
△Q——管道散热损失(W);
t——供热介质温度(℃);
t0——管道周围空气温度(℃);
β——散热损失附加系数,应按本标准第11.2.12条的规定取值;
L——管道长度(m);
Rw——保温层外表面到空气的热阻[(m·K)/W];
Rb——保温层热阻[(m·K)/W];
	    Dz——保温层外径(m);
    αw——保温外表面对空气的放热系数[W/(㎡·K)];V——保温外表面空气流动速度(m/s),室外可取计算季室外平均风速,室内可取0;
- 上一节:附录C 供热管道保温计算
 - 下一节:C.2 管沟敷设管道保温计算
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 耗热量
 - 3.1 热负荷
 - 3.2 年耗热量
 - 4 供热介质
 - 4.1 介质选择
 - 4.2 介质参数
 - 4.3 水质
 - 5 管网形式
 - 6 供热调节
 - 7 水力计算
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设计流量
 - 7.3 计算参数
 - 7.4 压力工况
 - 7.5 水泵选择
 - 8 管网布置与敷设
 - 8.1 管网布置
 - 8.2 管道敷设
 - 8.3 管道材料及连接
 - 8.4 热补偿
 - 8.5 附件与设施
 - 9 管道应力和作用力计算
 - 10 厂站
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 中继泵站
 - 10.3 热水热力站和隔压站
 - 10.4 蒸汽热力站
 - 11 保温与防腐
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 保温计算
 - 11.3 保温结构
 - 11.4 防腐
 - 12 供配电与照明
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 供配电
 - 12.3 照明
 - 13 热工监测与控制
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 管网参数监测与控制
 - 13.3 中继泵站参数监测与控制
 - 13.4 热力站和隔压站参数监测与控制
 - 13.5 管网监控系统
 - 附录A 供热管网与建(构)筑物及其他管线的距离
 - 附录B 地上敷设或管沟敷设钢质管道应力验算
 - 附录C 供热管道保温计算
 - C.1 架空敷设管道保温计算
 - C.2 管沟敷设管道保温计算
 - C.3 直埋敷设管道保温计算
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475