10.4 蒸汽热力站
10.4.2 汽水换热器应采用带有凝结水过冷段的换热设备,并应设置凝结水水位调节装置。
10.4.3 汽水换热器进汽管道上应设断电即关的阀门。
10.4.4 蒸汽供热系统应按下列规定设置疏水装置:
1 蒸汽管路的最低点、流量测量孔板前和分汽缸底部应设置启动疏水装置;
1 凝结水箱的总储水量宜取l0min~20min最大凝结水量;
2 全年工作的凝结水箱宜设置2个,每个水箱容积应为总储水量的50%;
3 当凝结水箱季节工作且凝结水量在5t/h以下时,可只设1个凝结水箱。
10.4.6 凝结水泵的选择和布置应符合下列规定:
1 凝结水泵的适用温度应满足介质温度的要求;
3 凝结水泵吸入口的压力不应低于可能达到的最高水温的汽化压力加50kPa;
5 凝结水泵的布置应符合本标准第10.3.15条的规定。
10.4.8 热力站内其他设备的选择、布置应符合本标准第10.3节的有关规定。
	10.4.1 蒸汽热力站是蒸汽分配站,通过分汽缸对各分支进行控制、分配,并提供分支计量的条件。分支管上安装阀门,可使各分支管路分别切断进行检修,而不影响其他管路正常工作,提高供热的可靠性。蒸汽热力站也可是转换站,根据热负荷的不同需要,通过减温减压可满足不同参数的需要,再通过换热系统可满足不同介质的需要。
	10.4.2 采用带有凝结水过冷段的换热设备较串联水一水换热器方案可以节约占地,简化系统,节省投资。
	10.4.3 本条规定是防止突然停电后,汽水换热器的进汽控制阀门不能及时关断蒸汽,造成水侧超温汽化或使大量蒸汽窜入凝结水系统外溢泄漏发生安全事故。当电动调节阀不是断电即关型,应考虑在主蒸汽管安装其他动力驱动的自动关断阀门,且与停电连锁报警自动关闭进汽。
	10.4.4 蒸汽供热系统疏水装置分为启动疏水和经常疏水。设备启动完成进入正常工作后,应及时关闭启动疏水装置,防止蒸汽通过启动装置产生外溢泄漏引发安全事故。
	10.4.5 蒸汽供热管网凝结水管网投资较大,应设法延长其使用寿命。本条规定的目的在于减少凝结水的溶氧,减少腐蚀,提高凝结水管网的寿命。
	10.4.6 本条是针对凝结水泵选择和布置的规定。因凝结水箱较小,凝结水泵应时刻处于良好的状态,故应设备用泵。
	10.4.7 凝结水箱设取样点是检查凝结水质量的必要设施。设于水箱中轴线以下位置,可保证经常能取出水样。
	10.4.8 蒸汽热力站内设置汽水换热器、水泵等设备时,其选择和布置要求基本与热水热力站相同。
说明 返回
顶部
- 上一节:10.3 热水热力站和隔压站
 - 下一节:11 保温与防腐
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 耗热量
 - 3.1 热负荷
 - 3.2 年耗热量
 - 4 供热介质
 - 4.1 介质选择
 - 4.2 介质参数
 - 4.3 水质
 - 5 管网形式
 - 6 供热调节
 - 7 水力计算
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设计流量
 - 7.3 计算参数
 - 7.4 压力工况
 - 7.5 水泵选择
 - 8 管网布置与敷设
 - 8.1 管网布置
 - 8.2 管道敷设
 - 8.3 管道材料及连接
 - 8.4 热补偿
 - 8.5 附件与设施
 - 9 管道应力和作用力计算
 - 10 厂站
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 中继泵站
 - 10.3 热水热力站和隔压站
 - 10.4 蒸汽热力站
 - 11 保温与防腐
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 保温计算
 - 11.3 保温结构
 - 11.4 防腐
 - 12 供配电与照明
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 供配电
 - 12.3 照明
 - 13 热工监测与控制
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 管网参数监测与控制
 - 13.3 中继泵站参数监测与控制
 - 13.4 热力站和隔压站参数监测与控制
 - 13.5 管网监控系统
 - 附录A 供热管网与建(构)筑物及其他管线的距离
 - 附录B 地上敷设或管沟敷设钢质管道应力验算
 - 附录C 供热管道保温计算
 - C.1 架空敷设管道保温计算
 - C.2 管沟敷设管道保温计算
 - C.3 直埋敷设管道保温计算
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475