6.8 自动售检票系统
	6.8.1 车站控制室应设置紧急控制按钮,并应与火灾自动报警系统实现联动,当车站处于紧急状态或设备失电时,自动检票机阻挡装置应处于释放状态。
	6.8.2 自动售检票系统的防雷接地与交流工频接地、直流工作接地、安全保护接地应共用综合接地体,接地装置的接地电阻值应按接入设备要求的最小值确定,其接地测试值不应大于1Ω。
	 
      