(三)排水专业
    19、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016 年版)第 4.3.1 条: 不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。
20、提供的计算书中折减系数取值错误,违反《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016 年版)第 3.2.5 条的规定。
21、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016 年版)第 4.11.2 条: 倒虹管宜设置事故排出口。
22、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016 中的管线间距要求
23、《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ143-2010 第 5.5.15 条:塑料排水管的管底基础应采用中、粗砂回填,回填♘度不小于0.15m。
24、选用的规范(图集)为失效规范(图集),如图集 07MS101-1、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS164-2004。
25、路面最低点处设雨水口时,留意加宽渐变段处因横坡较大存在路 5456324321`面最低处需设置。
26、计算书的深度不满足要求。
      
