目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
(八)人防
    68、接入人防口部的冲洗龙头前也应加设真空破坏器;
69、人防主要出入口的扩散室应设防爆地漏。
70、人防排水集水坑未设手摇泵。
71、人防干厕处建议增设地漏排至集水坑。
72、防门边管道阀门和人防门冲突,应调整管位或标高。
73、染毒区墙面洗消废水引至防护密闭门外的洗消污水集水坑,但应 采取相应的防护密闭措施。
74、人防饮用水箱未在图中配置消毒设施。
75、穿越两人防分区之间的人防墙两侧均应设置防护阀。
76、人防电站设计图深度不够,应补充平面详图、给水系统图、油管系统图,相关的设计说明及计算。
      
 - (一)勘察单位、注册人员市场行为
 - (二)勘察单位质量行为
 - 二.建筑专业
 - (一) 通用性意见
 - (二)总图设计
 - (三)消防设计
 - (四) 无障碍设计
 - (五)绿建与节能设计
 - (六)安全防护设计
 - (七)建筑构造与防水设计
 - (八)人防设计
 - 三.结构专业
 - (一)计算书
 - (二)施工图
 - (三) 其它
 - 四.电气专业
 - (一)政策性部分
 - (二)供电、配电
 - (三)照明
 - (四)消防电气
 - (五)防雷接地
 - (六)人防
 - (七)节能和绿色建筑
 - (八)其他
 - 五.给排水专业
 - (一)施工图设计说明
 - (二)总图
 - (三)给水
 - (四)排水
 - (五)雨水及海绵城市设计
 - (六)消防
 - (七)节能环保
 - (八)人防
 - 六.暖通专业
 - (一)消防
 - (二)空调通风
 - (三)绿建与节能
 - (四)人防
 - (五)其他
 - 七.市政专业
 - (一)政策性部分
 - (二)道路专业
 - (三)排水专业
 - (四)桥梁专业
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475