(二)总图设计
    9、总图应说明周边地块建筑的性质,标注与本项目的建筑间距,应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018 版)的防火间距要求。
10、缺出入口与内部道路的消防车道转弯半径,缺单元入口、汽车坡道与内部消防车道的衔接道路及转弯半径。
11、总图周边道路的路名及道路标高未明确,与市政道路车行连接口未设置减速带,个别图纸未明确用地线,建筑退让线,地下室轮廓线等相关指标。
12、消防登高场地尺寸不详细,与建筑外墙定位尺寸未标注。
13、总图地上车位数量图纸与指标不一致,总图各项指标与建筑设计说明指标不一致。
14、基地内机动车出入口应设置减速装置,车行出入口至城市道路红线交叉口不足 70 米。
      
