    44、建设项目应绘制杭州市统一格式的绿建与节能设计专篇。
45、绿建与节能设计专篇中暖通专业数据应填写完整,各项数据应与图纸设备参数表一致,章节内容应包括新风热回收技术要求。
46、空调负荷计算书中围护结构热工参数应与建筑节能计算书保持一致,照明功率密度值输入应满足照明节能要求。
47、 设计说明中应有空调热负荷设计相关数据。
48、 房间空间器应明确能效等级,能效标准应采用现行标准。
49、图纸设备参数表中应明确通风机单位风量耗功率值。
50、图纸设备参数表中噪声指标应符合民用建筑隔声设计规范GB50118 的规定。
      
