(三)给水
    10、地下车库,垃圾房等冲洗龙头或绿化用水龙头前应加设真空破坏 器,且应正确安装真空破坏器。GB50015-2019-3.3.10.4,3.5.9
11、给水均由市政直供,应复核经倒流防止器后的压力能否满足顶层用水器具要求的最低工作压力。GB50015-2019-3.2.12。
12、空气源热水系统水箱进水管上应增加防污染措施。GB50015-2019-3.3.7.3。
13、化学实验室应加设紧急冲洗水嘴,进水管应采取减压措施,化学实验室给水水嘴及紧急冲洗水嘴压力应满足《中小学校设计规范》GB50099-2011 第 10.2.5 条要求。
14、生活水箱进出水管布置不得产生水流短路,必要时应设导流装置。GB50015-2019-3.3.18.3。
147、热水管、空气能热媒管宜采用金属管材,设备机房内的管道不应采用塑料管,GB50015-2019-6.8.2;塑料管与热水器连接应有不小于 0.4m 金属管过渡。
148、给水进户管与排水排出管的净距不得小于 1.0m。GB50015-2019-3.6.10。
15、 幼儿园热水采用的防烫伤措施未落实到位。
16、公共卫生间楼层支管起端应设置阀门。GB50015-2019-3.5.4.1。
      
 - (一)勘察单位、注册人员市场行为
 - (二)勘察单位质量行为
 - 二.建筑专业
 - (一) 通用性意见
 - (二)总图设计
 - (三)消防设计
 - (四) 无障碍设计
 - (五)绿建与节能设计
 - (六)安全防护设计
 - (七)建筑构造与防水设计
 - (八)人防设计
 - 三.结构专业
 - (一)计算书
 - (二)施工图
 - (三) 其它
 - 四.电气专业
 - (一)政策性部分
 - (二)供电、配电
 - (三)照明
 - (四)消防电气
 - (五)防雷接地
 - (六)人防
 - (七)节能和绿色建筑
 - (八)其他
 - 五.给排水专业
 - (一)施工图设计说明
 - (二)总图
 - (三)给水
 - (四)排水
 - (五)雨水及海绵城市设计
 - (六)消防
 - (七)节能环保
 - (八)人防
 - 六.暖通专业
 - (一)消防
 - (二)空调通风
 - (三)绿建与节能
 - (四)人防
 - (五)其他
 - 七.市政专业
 - (一)政策性部分
 - (二)道路专业
 - (三)排水专业
 - (四)桥梁专业
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475