(一) 通用性意见
    1、设计依据中缺少主管部门批复文件及文号等内容,设计说明中选用依据部分规范与工程性质不符。
2、施工图设计图纸深度不足,尺寸标准不统一,部分图纸无专业会签及出图日期,个别项目存在少量图纸缺少施工图出图盖章,各专业图纸缺少会签,不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016) 中施工图设计的要求。
3、建筑平面图应明确建筑使用功能,如“配套用房、辅助用房”等需要明确使用功能,以复核是否满足相应的规范要求。
4、施工图材料中有出现“加气混凝土砌块”为禁止类产品,应为“蒸压加气混凝土砌块”。
5、说明中应对住宅的隔声,降噪,室内污染物控制标准的明确。
6、上人屋面刚性保护层采用配筋砼的♘度不足,应≥50厚。
7、室内公共卫生间的服务半径不满足同类型建筑的使用要求,不宜超过 50 米,不满足《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 第 6、6、1、1 条。
8、个别项目部分规范版本没有及时更新。
      
