14.2 噪声控制设计
	14.2.1 洁净厂房的平面、空间布置时,应根据噪声控制要求布置,宜集中布置发声设备。
	14.2.2 洁净室(区)内的各种设备均应选用低噪声产品。对于辐射噪声值超过规定的设备,应根据设备的特性、外形尺寸等因素,采取降低声源噪声的隔声设施。洁净室的围护结构应具有良好的隔声性能。
	14.2.3 净化空调系统、公用动力设备和输送管道等洁净厂房的主要噪声源,应采取隔声、消声、隔振等噪声控制措施。空调机房、动力站房宜采取下列措施:
	    1 围护结构宜采取吸声和隔声处理;
	    2 对辐射噪声值超过规定的设备,应设置隔声屏、隔声罩或悬挂吸声体等;
	    3 机房、站房内控制室的围护结构,宜采用隔声性能良好的材料。
	14.2.4 洁净室(区)内的各类排风系统(不包括事故排风系统)应设置消声器等降噪设施。
条文说明
    14.2.1、14.2.2 噪声控制设计,一般应充分考虑声源设备的选型、布置和降噪隔声措施。工程实践和洁净室内噪声测试表明:一是在进行洁净厂房的平面、空间布置时,在工艺布局可能的情况下,宜将发声类设备集中布置,并应充分考虑噪声控制技术措施的合理安排;二是在洁净厂房内公用动力用房、空调机房、洁净室(区)的围护结构设计时,应认真分析研究各类发声设备的特性、性能参数后,合理地选用围护结构的构造、材料,以达到良好的隔声性能;三是洁净厂房内,包括公用动力系统、洁净室(区)内应选用低噪声产品,以确保洁净室(区)内的噪声控制要求;当选用的设备辐射噪声值超过规定时,应根据设备的特性、性能参数、外形尺寸等因素,设置专用隔声室或隔声罩或隔声屏或隔声器等隔声设施。
14.2.3 本条规定电子工业洁净厂房中的主要声源设备——公用动力设备,如各种压缩机、泵类设备、净化空调系统等的噪声超过规定时,应设有隔声、消声、隔振等有效的噪声控制措施。工程实践表明,动力站房、空调机房的围护结构包括墙体、门窗、顶棚等,均应采取吸声、隔声处理;对于辐射噪声值超过规定的公用动力设备、风机等设备的四周、顶部,应根据这些设备的特性、性能参数、外形及其尺寸等因素,采取设置隔声罩、隔声屏或悬挂吸声体等噪声控制设施;为了进一步降低空调机房、动力站房内控制室的噪声声压级,改善操作人员的工作环境,宜对控制室的围护结构包括墙体、门窗和顶棚采用隔声性能良好的材料进行隔声处理。
14.2.3 本条规定电子工业洁净厂房中的主要声源设备——公用动力设备,如各种压缩机、泵类设备、净化空调系统等的噪声超过规定时,应设有隔声、消声、隔振等有效的噪声控制措施。工程实践表明,动力站房、空调机房的围护结构包括墙体、门窗、顶棚等,均应采取吸声、隔声处理;对于辐射噪声值超过规定的公用动力设备、风机等设备的四周、顶部,应根据这些设备的特性、性能参数、外形及其尺寸等因素,采取设置隔声罩、隔声屏或悬挂吸声体等噪声控制设施;为了进一步降低空调机房、动力站房内控制室的噪声声压级,改善操作人员的工作环境,宜对控制室的围护结构包括墙体、门窗和顶棚采用隔声性能良好的材料进行隔声处理。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 电子产品生产环境设计要求
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 生产环境设计要求
 - 4 总体设计
 - 4.1 位置选择和总平面布置
 - 4.2 洁净室型式
 - 4.3 洁净室布置和综合协调
 - 5 工艺设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 工艺布局
 - 5.3 人员净化
 - 5.4 物料净化
 - 5.5 设备及工器具
 - 6 洁净建筑设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 防火和疏散
 - 6.3 室内装修
 - 7 空气净化和空调通风设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 气流流型和送风量
 - 7.3 净化空调系统
 - 7.4 空气净化设备
 - 7.5 采暖、通风
 - 7.6 排烟
 - 7.7 风管、附件
 - 8 给水排水设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 给水
 - 8.3 排水
 - 8.4 雨水
 - 8.5 消防给水和灭火设备
 - 9 纯水供应
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 纯水系统
 - 9.3 管材、阀门和附件
 - 10 气体供应
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 常用气体系统
 - 10.3 干燥压缩空气系统
 - 10.4 特种气体系统
 - 11 化学品供应
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 化学品储存、输送
 - 11.3 管材、阀门
 - 12 电气设计
 - 12.1 配电
 - 12.2 照明
 - 12.3 通信与安全保护装置
 - 12.4 自动控制
 - 12.5 接地
 - 13 防静电与接地设计
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 防静电措施
 - 13.3 防静电接地
 - 14 噪声控制
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 噪声控制设计
 - 15 微振控制
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 容许振动值
 - 15.3 微振动控制设计
 - 附录A 各类电子产品生产对空气洁净度等级的要求
 - 附录B 电子产品生产间/工序的火灾危险性分类举例
 - 附录C 精密仪器、设备的容许振动值举例
 - 附录D 洁净室(区)性能测试和认证
 - D.1 通则
 - D.2 洁净室(区)性能测试要求
 - D.3 洁净室测试方法
 - D.4 认证
 - D.5 记录
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475