3.2 生产环境设计要求
	3.2.1 洁净室(区)的空气洁净度等级应按现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB 50073的有关规定执行。
	洁净室(区)设计时,空气洁净度等级所处状态(空态、静态、动态)应与业主协商确定。
	3.2.2 各种电子产品生产环境的空气洁净度等级应根据生产工艺要求确定;无要求时,可按本规范附录A确定。
	3.2.3 洁净室(区)的温度和相对湿度应按表3.2 3确定。
	
	3.2.4 各类电子产品生产所需纯水水质、气体及化学品的纯度和杂质含量等应根据生产工艺要求确定。
	3.2.5 单向流和混合流洁净室(区)的噪声级(空态)不应大于65dB(A),非单向流洁净室(区)的噪声级(空态)不应大于60dB(A)。
	3.2.6 洁净室(区)的微振动控制设计应满足精密设备、仪器的振动容许值要求。无要求时,可按本规范附录C或根据其工作特性确定。
	3.2.1  在现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB 50073-2001中等同采用国际标准《洁净室及相关受控环境第一篇》ISO 14644-1中有关洁净室及相关受控环境空气中悬浮粒子洁净度级别划分。
	3.2.2、3.2.3  电子产品的种类繁多,随着微型化、精密化、高纯度、高质量和高可靠的电子产品品种的增加,需要在空气悬浮粒子受控环境中进行全过程生产或部分生产的电子产品主要有:各种半导体材料及其器件生产、集成电路生产、化合物半导体生产、光电子生产、薄膜晶体管液晶显示器(Thin Film Transistor Liguid Crystal Display,简称TFT-LCD)生产、微硬盘驱动器(Hard Disk Driver,简称HDD)生产、等离子显示器(Plasma Display Panel,简称PDP)生产、磁头和磁带生产、光导纤维生产、印制电路板等。
	    各类产品的品种不同、生产工艺不同,所要求的空气洁净度等级也不相同。因此第3.2.2条规定各种电子产品用洁净厂房设计时,生产环境的空气洁净度等级应根据生产工艺要求确定;当在设计时,业主或发包方未提出要求或暂时未提出要求时,可参照本规范附录A的要求确定。在附录A所列要求中,由于各种产品生产工艺都各不相同,所以对于空气洁净度等级、控制粒径均列出一定的范围供参考,为说明这些差异,下面列举一些工程的实例供参考。
	    1 表4~表6分别列出8″和4″、5″硅单晶及硅片加工、集成电路的芯片制造、TFT-LCD生产所需的空气洁净度等级、温度、湿度的实例。

	









、<img alt="表12 8 " 大规模集成电路生产用高纯水质量指标(前工序)"="" data-cke-saved-src="/Web/uploads/allimg/190411/10-1Z411151643334.jpg" src="http://q59yhsrmznyjegk3.1190119.com:46370/Web/uploads/allimg/190411/10-1Z411151643334.jpg">




说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 电子产品生产环境设计要求
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 生产环境设计要求
 - 4 总体设计
 - 4.1 位置选择和总平面布置
 - 4.2 洁净室型式
 - 4.3 洁净室布置和综合协调
 - 5 工艺设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 工艺布局
 - 5.3 人员净化
 - 5.4 物料净化
 - 5.5 设备及工器具
 - 6 洁净建筑设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 防火和疏散
 - 6.3 室内装修
 - 7 空气净化和空调通风设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 气流流型和送风量
 - 7.3 净化空调系统
 - 7.4 空气净化设备
 - 7.5 采暖、通风
 - 7.6 排烟
 - 7.7 风管、附件
 - 8 给水排水设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 给水
 - 8.3 排水
 - 8.4 雨水
 - 8.5 消防给水和灭火设备
 - 9 纯水供应
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 纯水系统
 - 9.3 管材、阀门和附件
 - 10 气体供应
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 常用气体系统
 - 10.3 干燥压缩空气系统
 - 10.4 特种气体系统
 - 11 化学品供应
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 化学品储存、输送
 - 11.3 管材、阀门
 - 12 电气设计
 - 12.1 配电
 - 12.2 照明
 - 12.3 通信与安全保护装置
 - 12.4 自动控制
 - 12.5 接地
 - 13 防静电与接地设计
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 防静电措施
 - 13.3 防静电接地
 - 14 噪声控制
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 噪声控制设计
 - 15 微振控制
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 容许振动值
 - 15.3 微振动控制设计
 - 附录A 各类电子产品生产对空气洁净度等级的要求
 - 附录B 电子产品生产间/工序的火灾危险性分类举例
 - 附录C 精密仪器、设备的容许振动值举例
 - 附录D 洁净室(区)性能测试和认证
 - D.1 通则
 - D.2 洁净室(区)性能测试要求
 - D.3 洁净室测试方法
 - D.4 认证
 - D.5 记录
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475