9.2 结构形式
	9.2.1 用于保密目的的电磁屏蔽室,其结构形式可分为可拆卸式和焊接式。焊接式可分为自撑式和直贴式。
	9.2.2 建筑面积小于50m²、日后需搬迁的电磁屏蔽室,结构形式宜采用可拆卸式。
	9.2.3 电场屏蔽衰减指标大于120dB、建筑面积大于50m²的屏蔽室,结构形式宜采用自撑式。
	9.2.4 电场屏蔽衰减指标大于60dB、小于或等于120dB的屏蔽室,结构形式宜采用直贴式,屏蔽材料可选择镀锌钢板,钢板的厚度应根据屏蔽性能指标确定。
	9.2.5 电场屏蔽衰减指标大于25dB、小于或等于60dB的屏蔽室,结构形式宜采用直贴式,屏蔽材料可选择金属丝网,金属丝网的目数应根据被屏蔽信号的波长确定。
      