目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.4 系统设计
	7.4.1 采用冷冻水空调系统的A级数据中心宜设置蓄冷设施,蓄冷时间应满足电子信息设备的运行要求;控制系统、末端冷冻水泵、空调末端风机应由不间断电源系统供电;冷冻水供回水管路宜采用环形管网或双供双回方式。当水源不能可靠保证数据中心运行需要时,A级数据中心也可采用两种冷源供应方式。
	7.4.2 数据中心的风管及管道的保温、消声材料和粘结剂应选用非燃烧材料或难燃B1级材料。冷表面应做隔气、保温处理。
	7.4.3 采用活动地板下送风时,地板的高度应根据送风量确定。
	7.4.4 主机房应维持正压。主机房与其他房间、走廊的压差不宜小于5Pa,与室外静压差不宜小于10Pa。
	7.4.5 空调系统的新风量应取下列两项中的最大值:
	    1 按工作人员计算,每人40m³/h;
	    2 维持室内正压所需风量。
	7.4.6 主机房内空调系统用循环机组宜设置初效过滤器或中效过滤器。新风系统或全空气系统应设置初效和中效空气过滤器,也可设置亚高效空气过滤器和化学过滤装置。末级过滤装置宜设置在正压端。
	7.4.7 设有新风系统的主机房,在保证室内外一定压差的情况下,送排风应保持平衡。
	7.4.8 打印室、电池室等易对空气造成二次污染的房间,对空调系统应采取防止污染物随气流进入其他房间的措施。
	7.4.9 数据中心专用空调机可安装在靠近主机房的专用空调机房内,也可安装在主机房内。
	7.4.10 空调系统设计应采用节能措施,并应符合下列规定:
	    1 空调系统应根据当地气候条件,充分利用自然冷源。
	    2 大型数据中心宜采用水冷冷水机组空调系统,也可采用风冷冷水机组空调系统;采用水冷冷水机组的空调系统,冬季可利用室外冷却塔作为冷源;采用风冷冷水机组的空调系统,设计时应采用自然冷却技术。
	    3 空调系统可采用电制冷与自然冷却相结合的方式。
	    4 数据中心空调系统设计时,应分别计算自然冷却和余热回收的经济效益,并应采用经济效益最大的节能设计方案。
	    5 空气质量优良地区,可采用全新风空调系统。
	    6 根据负荷变化情况,空调系统宜采用变频、自动控制等技术进行负荷调节。
	7.4.11 采用全新风空调系统时,应对新风的温度、相对湿度、空气含尘浓度等参数进行检测和控制。寒冷地区采用水冷冷水机组空调系统时,冬季应对冷却水系统采取防冻措施。
条文说明
    
	7.4.1 蓄冷设施有两个作用:一是在两路电源切换时,冷水机组需重新启动,此时空调冷源由蓄冷装置提供;二是供电中断时,电子信息设备由不间断电源系统设备供电,此时空调冷源也由蓄冷装置提供。因此,蓄冷装置供应冷量的时间宜与不间断电源设备的供电时间一致。蓄冷装置提供的冷量包括蓄冷罐和相关管道内的蓄冷量及主机房内的蓄冷量。
	    两种冷源供应方式包括水冷机组与风冷机组的组合、水冷机组与直膨式机组的组合等。
	    为保证供水连续性,避免单点故障,冷冻水供回水管路宜采用环形管网(图1);当冷冻水系统采用双冷源时,冷冻水供回水管路可采用双供双回方式(图2)。

图1 冷冻水供回水管路采用环形管网方式
	7.4.3 主机房内的线缆数量很多,一般采用线槽或桥架敷设。当线槽或桥架敷设在高架活动地板下时,线槽占据了活动地板下的部分空间。当活动地板下作为空调静压箱时,应考虑线槽及消防管线等所占用的空间,空调送风量应按地板下的有效送风面积进行计算。
	7.4.4 主机房维持正压的目的是为了防止外部灰尘进入主机房。
	7.4.6 本条将空调系统的空气过滤要求分成两部分,主机房内空调系统的循环机组(或专用空调的室内机)宜设初效过滤器,有条

图2 双冷源冷冻水供回水管路采用双供双回方式
	件时可以增加中效过滤器,而新风系统应设初效和中效过滤器,环境条件不好时,可以增加亚高效过滤器和化学过滤装置。
	7.4.7 设有新风系统的主机房,应进行风量平衡计算,以保证室内外的差压要求,当差压过大时,应设置排风口,避免造成新风无法正常进入主机房的情况。
	7.4.8 打印室内的喷墨打印机、静电复印机等设备以及纸张等物品易产生尘埃粒子,对除尘后的空气将造成二次污染;电池室内的电池(如铅酸电池)有少量氢气溢出,对数据中心存在不安全因素,因此应对含有污染源的房间采取措施,防止污染物随气流进入其他房间。如对含有污染源的房间不设置回风口,直接排放;与相邻房间形成负压,减少污染物向其他房间扩散;对于大型数据中心,还可考虑为含有污染源的房间单独设置空调系统。
	7.4.9 数据中心专用空调机的两种布置方式各有优缺点:安装在靠近主机房的专用空调机房内便于设备维护,可以降低主机房内的噪声,但占用空间较大;安装在主机房内可以节省建筑空间,但设备维护有可能影响电子信息设备的正常运行。从空调效果来讲,两种安装方式没有明显区别。
	7.4.10 空调系统对数据中心节能影响很大,设计时应根据具体情况确定设计方案。
	    1 中国地域辽阔,各地自然条件各不相同,在执行本条规定时,应根据当地的气候条件、数据中心的规模、空调系统综合能效等因素考虑,选择合理的空调冷源方案,达到节约能源,降低运行费用的目的。
	    2 大型数据中心通常是指建筑面积为数千至数万平方米的数据中心。在这类数据中心中,安装的设备多、发热量大、空调负荷大,设计空调系统时应根据空调系统的综合能效进行选择。水冷冷水机组的能效比较高,可节约能源。当数据中心建设地点水源不足或水冷冷水机组空调系统利用自然冷源时间不足时,也可采用风冷冷水机组的空调系统。
	    3 在不能完全采用自然冷却技术的地区或季节,空调系统可采用电制冷与自然冷却相结合的方式达到部分节能。
	    4 数据中心空调系统的节能应根据地区和气候环境决定采用何种方式,是采用自然冷却技术,还是采用余热回收技术,应分别计算其经济效益和节能效果,采用经济效益大、节能效果好的设计方案。
	    5 空气质量对电子信息设备的安全运行至关重要,在自然环境清洁、空气质量优良、温湿度适宜的地区,数据中心采用全新风系统可以节约能源。当新风的温度、相对湿度及空气含尘浓度达不到本规范附录A的要求时,应对空气质量进行控制。
	7.4.11 当室外空气质量不能满足数据中心空气质量要求时,应采取过滤、降温、加湿或除湿等措施,使数据中心内的空气质量达到本规范附录A的要求
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 3 分级与性能要求
 - 3.1 分级
 - 3.2 性能要求
 - 4 选址及设备布置
 - 4.1 选址
 - 4.2 组成
 - 4.3 设备布置
 - 5 环境要求
 - 5.1 温度、露点温度及空气粒子浓度
 - 5.2 噪声、电磁干扰、振动及静电
 - 6 建筑与结构
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 人流、物流及出入口
 - 6.3 围护结构热工设计和节能措施
 - 6.4 室内装修
 - 7 空气调节
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 负荷计算
 - 7.3 气流组织
 - 7.4 系统设计
 - 7.5 设备选择
 - 8 电气
 - 8.1 供配电
 - 8.2 照明
 - 8.3 静电防护
 - 8.4 防雷与接地
 - 9 电磁屏蔽
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 结构形式
 - 9.3 屏蔽件
 - 10 网络与布线系统
 - 10.1 网络系统
 - 10.2 布线系统
 - 11 智能化系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 环境和设备监控系统
 - 11.3 安全防范系统
 - 11.4 总控中心
 - 12 给水排水
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道敷设
 - 13 消防与安全
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 防火与疏散
 - 13.3 消防设施
 - 13.4 安全措施
 - 附录A 各级数据中心技术要求
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475