6.4 室内装修
	6.4.1 室内装修设计选用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。
	6.4.2 主机房室内装修,应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料,不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层。
	6.4.3 主机房内墙壁和顶棚的装修应满足使用功能要求,表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光,并应减少凹凸面。
	6.4.4 主机房地面设计应满足使用功能要求,当铺设防静电活动地板时,活动地板的高度应根据电缆布线和空调送风要求确定,并应符合下列规定:
	    1 当活动地板下的空间只作为电缆布线使用时,地板高度不宜小于250mm。活动地板下的地面和四壁装饰可采用水泥砂浆抹灰。地面材料应平整、耐磨。
	    2 当活动地板下的空间既作为电缆布线,又作为空调静压箱时,地板高度不宜小于500mm。活动地板下的地面和四壁装饰应采用不起尘、不易积灰、易于清洁的材料。楼板或地面应采取保温、防潮措施,一层地面垫层宜配筋,围护结构宜采取防结露措施。
	6.4.5 技术夹层的墙壁和顶棚表面应平整、光滑。当采用轻质构造顶棚做技术夹层时,宜设置检修通道或检修口。
	6.4.6 当主机房内设有用水设备时,应采取防止水漫溢和渗漏措施。
	6.4.7 门窗、墙壁、地(楼)面的构造和施工缝隙均应采取密闭措施。
	6.4.8 当主机房顶板采用碳纤维加固时,应采用聚合物砂浆内衬钢丝网对碳纤维进行保护。
条文说明
    
	6.4.2 高分子绝缘材料是现代工程中广泛使用的材料,常用的工程塑料、聚酯包装材料、高分子聚合物涂料都是这类物质。其电气特性是典型的绝缘材料,有很高的阻抗,易聚集静电,因此在未经表面改性处理时,不得用于机房的表面装饰工程。但如果表面经过改性处理,如掺入碳粉等,使其表面电阻减小,从而不容易积聚静电,则可用于机房的表面装饰工程。
	6.4.4 防静电活动地板的铺设高度应根据实际需要确定(在有条件的情况下,应尽量提高活动地板的铺设高度),当仅敷设电缆时,其高度一般为250mm左右;当既作为电缆布线,又作为空调静压箱时,可根据风量计算其高度,并应考虑布线所占空间,一般不宜小于500mm。当机房面积较大、线缆较多时,应适当提高活动地板的高度。
	    当电缆敷设在活动地板下时,为避免电缆移动导致地面起尘或划破电缆,地面和四壁应平整而耐磨;当同时兼作空调静压箱时,为减少空气的含尘浓度,地面和四壁应选用不易起尘和积灰、易于清洁且具有表面静电耗散性能的饰面涂料。
	6.4.7 密闭措施包括:密封胶嵌缝、压缝条压缝、纤维布条粘贴压缝、加穿墙套管等。
	6.4.8 当采用碳纤维对建筑楼板进行加固时,为避免日后砂浆保护层脱落,应采用聚合物砂浆,并内衬钢丝网。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:6.3 围护结构热工设计和节能措施
 - 下一节:7 空气调节
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 3 分级与性能要求
 - 3.1 分级
 - 3.2 性能要求
 - 4 选址及设备布置
 - 4.1 选址
 - 4.2 组成
 - 4.3 设备布置
 - 5 环境要求
 - 5.1 温度、露点温度及空气粒子浓度
 - 5.2 噪声、电磁干扰、振动及静电
 - 6 建筑与结构
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 人流、物流及出入口
 - 6.3 围护结构热工设计和节能措施
 - 6.4 室内装修
 - 7 空气调节
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 负荷计算
 - 7.3 气流组织
 - 7.4 系统设计
 - 7.5 设备选择
 - 8 电气
 - 8.1 供配电
 - 8.2 照明
 - 8.3 静电防护
 - 8.4 防雷与接地
 - 9 电磁屏蔽
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 结构形式
 - 9.3 屏蔽件
 - 10 网络与布线系统
 - 10.1 网络系统
 - 10.2 布线系统
 - 11 智能化系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 环境和设备监控系统
 - 11.3 安全防范系统
 - 11.4 总控中心
 - 12 给水排水
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道敷设
 - 13 消防与安全
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 防火与疏散
 - 13.3 消防设施
 - 13.4 安全措施
 - 附录A 各级数据中心技术要求
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475