目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.2 性能要求
	3.2.1 A级数据中心的基础设施宜按容错系统配置,在电子信息系统运行期间,基础设施应在一次意外事故后或单系统设备维护或检修时仍能保证电子信息系统正常运行。
	3.2.2 A级数据中心同时满足下列要求时,电子信息设备的供电可采用不间断电源系统和市电电源系统相结合的供电方式:
	    1 设备或线路维护时,应保证电子信息设备正常运行;
	    2 市电直接供电的电源质量应满足电子信息设备正常运行的要求;
	    3 市电接入处的功率因数应符合当地供电部门的要求;
	    4 柴油发电机系统应能够承受容性负载的影响;
	    5 向公用电网注入的谐波电流分量(方均根值)允许值应符合现行国家标准《电能质量  公用电网谐波》GB/T 14549的有关规定。
	3.2.3 当两个或两个以上地处不同区域的数据中心同时建设,互为备份,且数据实时传输、业务满足连续性要求时,数据中心的基础设施可按容错系统配置,也可按冗余系统配置。
	3.2.4 B级数据中心的基础设施应按冗余要求配置,在电子信息系统运行期间,基础设施在冗余能力范围内,不得因设备故障而导致电子信息系统运行中断。
	3.2.5 C级数据中心的基础设施应按基本需求配置,在基础设施正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。
条文说明
    
	3.2.1 A级数据中心涵盖B级和C级数据中心的性能要求,且比B级和C级数据中心的性能要求更高。意外事故包括操作失误、设备故障、正常电源中断等,一般按照发生一次意外事故做设计,不考虑多个意外事故同时发生。设备维护或检修也只考虑同时维修一个系统的设备,不考虑多系统的设备同时维修。在一次意外事故发生后或单系统设备维护或检修时,基础设施能够满足电子信息设备基本运行需求。
	3.2.2 本条规定的主要目的是在保证可用性的前提下,降低数据中心总体拥有成本(TCO)。电子信息设备属于容性负载,柴油发电机系统应能够承担容性负载的影响;当数据中心向公用电网注入的谐波电流分量(方均根值)超过现行国家标准《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549规定的谐波电流允许值时,应进行谐波治理。
	3.2.3 这是A级数据中心的一种情况,主要适用于云计算数据中心、互联网数据中心等。当两个或两个以上在同城或异地同时建立的数据中心互为备份,且数据实时传输备份、业务满足连续性要求时,由于数据中心之间已实现容错功能,因此其基础设施可根据实际情况,按容错或冗余系统进行配置。
	3.2.4 B级数据中心涵盖C级数据中心的性能要求,且比C级数据中心的性能要求更高。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 3 分级与性能要求
 - 3.1 分级
 - 3.2 性能要求
 - 4 选址及设备布置
 - 4.1 选址
 - 4.2 组成
 - 4.3 设备布置
 - 5 环境要求
 - 5.1 温度、露点温度及空气粒子浓度
 - 5.2 噪声、电磁干扰、振动及静电
 - 6 建筑与结构
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 人流、物流及出入口
 - 6.3 围护结构热工设计和节能措施
 - 6.4 室内装修
 - 7 空气调节
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 负荷计算
 - 7.3 气流组织
 - 7.4 系统设计
 - 7.5 设备选择
 - 8 电气
 - 8.1 供配电
 - 8.2 照明
 - 8.3 静电防护
 - 8.4 防雷与接地
 - 9 电磁屏蔽
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 结构形式
 - 9.3 屏蔽件
 - 10 网络与布线系统
 - 10.1 网络系统
 - 10.2 布线系统
 - 11 智能化系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 环境和设备监控系统
 - 11.3 安全防范系统
 - 11.4 总控中心
 - 12 给水排水
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道敷设
 - 13 消防与安全
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 防火与疏散
 - 13.3 消防设施
 - 13.4 安全措施
 - 附录A 各级数据中心技术要求
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475