4.1 选址
	4.1.1 数据中心选址应符合下列规定:
	    1 电力供给应充足可靠,通信应快速畅通,交通应便捷;
	    2 采用水蒸发冷却方式制冷的数据中心,水源应充足;
	    3 自然环境应清洁,环境温度应有利于节约能源;
	    4 应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所;
	    5 应远离水灾、地震等自然灾害隐患区域;
	    6 应远离强振源和强噪声源;
	    7 应避开强电磁场干扰;
	    8 A级数据中心不宜建在公共停车库的正上方;
	    9 大中型数据中心不宜建在住宅小区和商业区内。
	4.1.2 设置在建筑物内局部区域的数据中心,在确定主机房的位置时,应对安全、设备运输、管线敷设、雷电感应、结构荷载、水患及空调系统室外设备的安装位置等问题进行综合分析和经济比较。
条文说明
    
	4.1.1 在保证电力供给、通信畅通、交通便捷的前提下,数据中心的建设应选择气候环境温度相对较低的地区,这样有利于降低能耗。
	    电子信息系统受粉尘、有害气体、振动冲击、电磁场干扰等因素影响时,将导致运算差错、误动作、机械部件磨损、腐蚀、缩短使用寿命等。数据中心位置选择应尽可能远离产生粉尘、有害气体、强振源、强噪声源等场所,避开强电磁场干扰。
	    水灾隐患区域主要是指江、河、湖、海岸边,A级数据中心的防洪标准应按100年重现期考虑;B级数据中心的防洪标准应按50年重现期考虑。在园区内选址时,数据中心不应设置在园区低洼处。
	    对数据中心选址地区的电磁场干扰强度不能确定时,需做实地测量,测量值超过本规范第5章规定的电磁场干扰强度时,应采取屏蔽措施。
	    从安全角度考虑,A级数据中心不宜建在公共停车库的正上方,当只能将数据中心建在停车库的正上方时,应对停车库采取防撞防爆措施。
	    大中型数据中心是指主机房面积大于200m²的数据中心。由于空调系统的冷却塔或室外机组工作时噪声较大,如果数据中心位于住宅小区内或距离住宅太近,噪声将对居民生活造成影响。居民小区和商业区内人员密集,也不利于数据中心的安全运行。
	    数据中心选址时,如不能满足本条和附录A的要求,应采取相应防护措施,保证数据中心安全。附录A中规定的数据中心与飞机场的距离主要是指在航道范围内建设数据中心需要保持的距离,不在航道范围内建设数据中心,不受此限制。
	4.1.2 设置在建筑物内局部区域的数据中心,有以下因素影响主机房位置的确定:
	    (1)设备运输:主要是冷冻、空调、UPS、变压器、高低压配电等大型设备的运输,运输线路应尽量短。
	    (2)管线敷设:管线主要有电缆和冷媒管,敷设线路应尽量短。
	    (3)雷电感应:为减少雷击造成的电磁感应侵害,主机房宜选择在建筑物低层中心部位,并尽量远离建筑物外墙结构柱子(其柱内钢筋作为防雷引下线)。
	    (4)结构荷载:由于主机房的活荷载标准值远远大于建筑的其他部分,从经济角度考虑,主机房宜选择在建筑物的低层部位。
	    (5)水患:数据中心不宜设置在地下室的最底层。当设置在地下室的最底层时,应采取措施,防止管道泄漏、消防排水等水渍损失。
	    (6)机房专用空调的主机与室外机在高差和距离上均有使用要求,因此在确定主机房位置时,应考虑机房专用空调室外机的安装位置。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 3 分级与性能要求
 - 3.1 分级
 - 3.2 性能要求
 - 4 选址及设备布置
 - 4.1 选址
 - 4.2 组成
 - 4.3 设备布置
 - 5 环境要求
 - 5.1 温度、露点温度及空气粒子浓度
 - 5.2 噪声、电磁干扰、振动及静电
 - 6 建筑与结构
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 人流、物流及出入口
 - 6.3 围护结构热工设计和节能措施
 - 6.4 室内装修
 - 7 空气调节
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 负荷计算
 - 7.3 气流组织
 - 7.4 系统设计
 - 7.5 设备选择
 - 8 电气
 - 8.1 供配电
 - 8.2 照明
 - 8.3 静电防护
 - 8.4 防雷与接地
 - 9 电磁屏蔽
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 结构形式
 - 9.3 屏蔽件
 - 10 网络与布线系统
 - 10.1 网络系统
 - 10.2 布线系统
 - 11 智能化系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 环境和设备监控系统
 - 11.3 安全防范系统
 - 11.4 总控中心
 - 12 给水排水
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道敷设
 - 13 消防与安全
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 防火与疏散
 - 13.3 消防设施
 - 13.4 安全措施
 - 附录A 各级数据中心技术要求
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475