目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 围护结构热工设计和节能措施
	6.3.1 数据中心的建筑气候分区和围护结构热工设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。当主机房与外围护结构相邻时,对应部分外围护结构的热工性能应根据全年动态能耗分析情况确定最优值。
	6.3.2 数据中心围护结构的材料选型应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘等要求。外墙、屋面热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。
	6.3.3 主机房不宜设置外窗。当主机房设有外窗时,应采用双层固定式玻璃窗,外窗应设置外部遮阳,外窗的气密性应符合现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的有关规定,遮阳系数应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。当电池室设有外窗时,应避免阳光直射。
条文说明
    
	6.3.1 由于我国幅员辽阔,各地气候差异很大,为了使建筑物适应各地不同的气候条件,满足节能要求,应根据建筑物所处的建筑气候分区,确定建筑围护结构合理的热工性能参数。
	    一般民用建筑的外围护结构强调夏季“隔热”,冬季“保温”,二者对外围护结构传热性能的要求趋势是一致的,即传热系数越小对室内环境保持和节能越有利。而数据中心的主机房则不同,其同样强调夏季的隔热,但在进入过渡季和冬季后,降低保温性能有利于散热,反而对数据中心的室内环境保持和节能有利。由于所处地域的差别,不能对全国的数据中心做出定量的统一规定,因此要求通过动态能耗分析,进行全年耗冷、耗热量计算,以确定主机房区域外围护结构传热系数的最优值,同时满足围护结构内墙不出现结露的要求。
	6.3.2 由于围护结构中窗过梁、圈梁、钢筋混凝土抗震柱、钢筋混凝土剪力墙、梁、柱等部位的传热系数远大于主体部位的传热系数,形成热流密集通道,即为热桥。本条规定的目的主要是防止冬季采暖期间热桥内外表面温差小,内表面温度容易低于室内空气露点温度,造成围护结构热桥部位内表面产生结露;同时也避免夏季空调期间这些部位传热过大增加空调能耗。内表面结露,会造成围护结构内表面材料受潮,影响室内环境。因此,应采取保温措施,减少围护结构热桥部位的传热损失。主机房应做好密闭,满足保温、隔热、防潮、防尘要求。
	6.3.3 从保证数据中心安全、节能、洁净的角度出发,服务器机房、网络机房、存储机房等日常无人工作区域不宜设置外窗。总控中心、测试间等有人工作区域可以设置外窗,但应保证外窗有安全措施,有良好的气密性。外窗的气密性不低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106规定的8级要求,防止空气渗漏和结露,满足热工要求。大量调查和测试表明,太阳辐射通过窗进入室内的热量将严重影响建筑室内热环境,增加建筑空调能耗。因此,减少窗的辐射传热是建筑节能中降低窗口得热的主要途径。应采取适当遮阳措施,防止直射阳光的不利影响。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:6.2 人流、物流及出入口
 - 下一节:6.4 室内装修
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 3 分级与性能要求
 - 3.1 分级
 - 3.2 性能要求
 - 4 选址及设备布置
 - 4.1 选址
 - 4.2 组成
 - 4.3 设备布置
 - 5 环境要求
 - 5.1 温度、露点温度及空气粒子浓度
 - 5.2 噪声、电磁干扰、振动及静电
 - 6 建筑与结构
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 人流、物流及出入口
 - 6.3 围护结构热工设计和节能措施
 - 6.4 室内装修
 - 7 空气调节
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 负荷计算
 - 7.3 气流组织
 - 7.4 系统设计
 - 7.5 设备选择
 - 8 电气
 - 8.1 供配电
 - 8.2 照明
 - 8.3 静电防护
 - 8.4 防雷与接地
 - 9 电磁屏蔽
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 结构形式
 - 9.3 屏蔽件
 - 10 网络与布线系统
 - 10.1 网络系统
 - 10.2 布线系统
 - 11 智能化系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 环境和设备监控系统
 - 11.3 安全防范系统
 - 11.4 总控中心
 - 12 给水排水
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道敷设
 - 13 消防与安全
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 防火与疏散
 - 13.3 消防设施
 - 13.4 安全措施
 - 附录A 各级数据中心技术要求
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475