目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.2 负荷计算
7.2.1 电子信息设备和其他设备的散热量应根据设备实际用电量进行计算。
7.2.2 空调系统夏季冷负荷应包括下列内容:
1 数据中心内设备的散热;
2 建筑围护结构得热;
3 通过外窗进入的太阳辐射热;
4 人体散热;
5 照明装置散热;
6 新风负荷;
7 伴随各种散湿过程产生的潜热。
7.2.3 空调系统湿负荷应包括下列内容:
1 人体散湿;
2 新风湿负荷;
3 渗漏空气湿负荷;
4 围护结构散湿。
条文说明
7.2.1 数据中心内设备的散热量应以设备实际用电量为准。对主机房内的电子信息设备的用电量不能完全掌握时,可参考所选UPS电源的容量和冗余量来计算设备的散热量。
7.2.2 空调系统的冷负荷主要是服务器等电子信息设备的散热。电子信息设备发热量大(耗电量中约97%都转化为热量),热密度高,夏天冷负荷大,因此数据中心的空调设计主要考虑夏季冷负荷。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 3 分级与性能要求
- 3.1 分级
- 3.2 性能要求
- 4 选址及设备布置
- 4.1 选址
- 4.2 组成
- 4.3 设备布置
- 5 环境要求
- 5.1 温度、露点温度及空气粒子浓度
- 5.2 噪声、电磁干扰、振动及静电
- 6 建筑与结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 人流、物流及出入口
- 6.3 围护结构热工设计和节能措施
- 6.4 室内装修
- 7 空气调节
- 7.1 一般规定
- 7.2 负荷计算
- 7.3 气流组织
- 7.4 系统设计
- 7.5 设备选择
- 8 电气
- 8.1 供配电
- 8.2 照明
- 8.3 静电防护
- 8.4 防雷与接地
- 9 电磁屏蔽
- 9.1 一般规定
- 9.2 结构形式
- 9.3 屏蔽件
- 10 网络与布线系统
- 10.1 网络系统
- 10.2 布线系统
- 11 智能化系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 环境和设备监控系统
- 11.3 安全防范系统
- 11.4 总控中心
- 12 给水排水
- 12.1 一般规定
- 12.2 管道敷设
- 13 消防与安全
- 13.1 一般规定
- 13.2 防火与疏散
- 13.3 消防设施
- 13.4 安全措施
- 附录A 各级数据中心技术要求
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475