目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.5 消防
9.5.1 多晶硅工厂应设置消防设施,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《石油化工企业设计防火规范》GB 50160和《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。
9.5.2 多晶硅工厂装置区、储罐区必须设置独立的稳高压消防给水系统,其压力应为0.5MPa~1.2MPa。其他场所应设置低压消防给水系统。
9.5.3 装置区、储罐区应设置固定式消防水炮,并应符合现行国家标准《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338的有关规定。
9.5.4 储罐区应配置灭火毯及灭火砂,灭火毯的数量不应少于2块,灭火砂的数量不应少于2m3。
9.5.5 全厂分散型控制系统(DCS)机柜室应设置气体灭火系统,并应符合现行国家标准《气体灭火系统设计规范》GB 50370的有关规定。
9.5.6 厂房的洁净区内不宜采用干粉灭火器。
9.5.2 本条是强制性条文。发生在装置区及储罐区的火灾多由物料泄漏引起,由于物料具有毒性,同时易燃、易爆,火灾发生时,消防人员很难靠近着火区域,故在该区域必须设置稳高压消防给水系统,同时在该系统上设置固定消防炮。当发生火灾时,消防炮能有效迅速地扑灭火灾,同时可以防止泄漏进一步扩散。
9.5.3 设置固定式消防水炮,可以在装置及储罐泄漏时有效控制泄漏物料进一步扩散。当着火时,能冷却着火罐相邻储罐。消防水炮应是装置区及储罐区最有效的消防辅助措施,但发生火灾时,及时转出着火装置及储罐内的剩余物料,并向其内部输送工艺氮气才是熄灭火灾的最主要措施。
9.5.4 根据国内工厂现场火灾处理经验,砂子对漏料产生的初期火灾和零星火灾的扑灭还是比较有效的,并且砂子使用方便,价格便宜,取材容易。本条结合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074中砂子及灭火毯的配置要求,规定了储罐区的配置要求。
9.5.5 全厂分散型控制系统(DCS)是保证全厂安全、稳定运行的重要设施,分散型控制系统(DCS)机柜室内设控制机柜,由于平时机柜室内没有工作人员,故发生火灾后不易被发现,且造成的损失较大。所以设置气体灭火系统可以在火灾初期将火扑灭,同时避免设备损害。
9.5.6 为了减少洁净区的污染,洁净区一般采用水型、泡沫和二氧化碳灭火器。
说明 返回
顶部
- 上一节:9.4 循环冷却水系统
 - 下一节:10 采暖、通风与空气调节
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 厂址选择及厂区规划
 - 4.1 厂址选择
 - 4.2 厂区规划
 - 5 工艺设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 三氯氢硅合成和四氯化硅氢化
 - 5.3 氯硅烷提纯
 - 5.4 三氯氢硅氢还原
 - 5.5 还原尾气干法回收
 - 5.6 硅芯制备及多晶硅产品后处理
 - 5.7 分析检测
 - 6 电气及自动化
 - 6.1 电气
 - 6.2 自动化
 - 7 辅助设施
 - 7.1 压缩空气站
 - 7.2 制氮站
 - 7.3 制氢站
 - 7.4 导热油
 - 7.5 纯水制备
 - 7.6 制冷
 - 7.7 蒸汽
 - 8 建筑结构
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 主要生产厂房和辅助用房
 - 8.3 防火、防爆
 - 8.4 洁净设计及装修
 - 8.5 防腐蚀
 - 8.6 结构设计
 - 9 给水、排水和消防
 - 9.1 给水
 - 9.2 排水
 - 9.3 废水处理
 - 9.4 循环冷却水系统
 - 9.5 消防
 - 10 采暖、通风与空气调节
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 通风
 - 10.3 空气调节与净化
 - 10.4 防排烟
 - 10.5 空调冷热源
 - 11 环境保护、安全和卫生
 - 11.1 环境保护
 - 11.2 安全
 - 11.3 卫生
 - 12 节能、余热回收
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 生产工艺
 - 附录A 地下管线与建(构)筑物之间的最小水平净距
 - 附录B 地下管线之间的最小水平净距
 - 附录C 主要房间空气洁净度、温度、湿度
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475