7.6 制冷
7.6.1 工艺生产用冷要求低于—30℃时,宜采用直接蒸发式制冷系统。
7.6.2 工艺生产等系统所需的冷冻站宜集中设置,并应临近负荷中心布置。
7.6.3 冷冻系统设计宜采用闭式循环系统。
7.6.4 采用乙二醇作为载冷剂时,乙二醇水溶液储罐容积应满足系统停车时系统内部乙二醇水溶液的储存要求,受场地限制时,应设置临时储罐。
条文说明
    7.6.1~7.6.4 制冷是指工艺生产用冷要求小于或等于—15℃的系统,工艺生产和空气调节等系统所需的7/12℃冷冻站按本规范第10章的规定采用。