9.1 给水
9.1.1 石油储备库的水源应就近选用地下水、地表水或城镇自来水。水源的水质应分别符合生活用水、生产用水和消防用水的水质标准。选用城镇自来水做水源时,水管进入原油储备库处的压力不宜低于0.20MPa。
9.1.2 石油储备库的生产用水和生活用水宜合并建设。当在技术经济上不合理时,亦可分别设置。
9.1.3 石油储备库用水量的确定,应符合下列规定:
1 生产管理人员按三班考虑,生活用水量宜为(25~35)L/(人·班),洗浴用水量宜为(40~60)L/(人·班);
2 消防队员按二班考虑,按200L/(人·天)考虑用水;
3 生活用水和生产给水的小时变化系数按2.5设计。
9.1.4 消防、生产及生活用水采用同一水源时,水源供水能力应满足消防设计补充水量、生产用水量及生活用水量总和的1.2倍计算确定。
9.1.2 储备油库的生产给水和生活用水量一般都比较小,合建系统有利于减少投资。
9.1.3 本条规定了石油储备库生活用水量的确定原则,其中第1款和第3款是参照现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074-2002的规定制定的;第2款是考虑消防人员需全天在库区驻守,且经常训练,用水量远大于库区生产和管理人员,故参照现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003中“集体宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水定额”,规定库区消防队员用水量宜为200L/(人·天)。
说明 返回
顶部
- 上一节:9 给排水及含油污水处理
 - 下一节:9.2 排水
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 库址选择
 - 5 库区布置
 - 5.1 总平面布置
 - 5.2 库区道路
 - 5.3 防火堤
 - 5.4 竖向布置及其他
 - 6 储运工艺及管道
 - 6.1 工艺流程
 - 6.2 油罐附件
 - 6.3 输油泵站
 - 6.4 管道安装
 - 6.5 主要设备及器材选用
 - 7 油罐
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 材料选用
 - 7.3 罐底结构设计
 - 7.4 罐壁结构设计
 - 7.5 浮顶结构设计
 - 7.6 防腐设计
 - 8 消防设施
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 消防给水
 - 8.3 油罐的低倍数泡沫灭火系统
 - 8.4 灭火器材配置
 - 8.5 消防站设计和消防车设置
 - 8.6 火灾自动报警系统
 - 9 给排水及含油污水处理
 - 9.1 给水
 - 9.2 排水
 - 9.3 污水和废物处理
 - 9.4 漏油收集
 - 10 电气
 - 10.1 供配电
 - 10.2 防雷
 - 10.3 防静电
 - 11 自动控制
 - 11.1 自动控制系统及仪表
 - 11.2 控制室
 - 11.3 仪表电源、接地及防雷
 - 11.4 仪表电缆敷设
 - 12 电信
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 行政电话系统
 - 12.3 调度电话系统
 - 12.4 计算机局域网络
 - 12.5 无线电通信系统
 - 12.6 电视监视系统
 - 12.7 周界报警系统
 - 12.8 智能卡系统
 - 13 建、构筑物 
 - 13.1 建筑物
 - 13.2 构 筑 物
 - 14 采暖、通风和空气调节
 - 14.1 采暖
 - 14.2 通风
 - 14.3 空气调节
 - 附录A 计算间距的起讫点
 - 附录B 大、中、小型企业划分标准
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475