6.5 主要设备及器材选用
6.5.1 输油泵宜选用离心泵或螺杆泵。露天布置的泵机组应为户外型,并应具有自润滑、风冷性能。
6.5.2 工艺阀门的选择应符合下列规定:
1 阀门应选用钢制阀门;
2 通过清管器的阀门应选用全通径阀门;
3 需要经常操作的阀门应选用电动或气动等自动控制阀门,自动控制阀门除应能在现场操作外,也应能在控制室进行控制和显示状态。
4 选用的电动阀门或气动阀门应具有手动操作功能;公称直径小于或等于DN 600的阀门,手动关闭阀门的时间不宜超过15min;公称直径大于DN 600的阀门,手动关闭阀门的时间不宜超过20min。
6.5.3 油罐的搅拌设备可采用旋转喷射循环搅拌系统或侧壁叶轮搅拌器。
6.5.4 泵用过滤器宜选用篮式过滤器,过滤器的流通面积宜为接管截面积的5倍~7倍。
6.5.5 管道选用应符合下列规定:
1 输油管道的管径和壁厚的选择,应根据设计条件进行计算,并经技术经济比较后确定;
2 管径小于或等于DN300的管道,应选用满足现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163要求的无缝钢管。管径大于DN 300的管道,可选用满足现行国家标准《石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第一部分:A级钢管》GB/T 9711.1或《石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第二部分:B级钢管》GB/T 9711.2要求的直缝或螺旋缝埋弧焊钢管;
3 管道设计使用寿命不应少于20年。
本节规定了石油储备库主要设备及器材选用要求,这些要求是保证石油储备库建设质量的可靠措施。
6.5.2 本条制定了工艺阀门的选择规定,对其中第3款和第4款说明如下:
3 要求“自动控制阀除应能在现场操作外,也应能在控制室进行控制和显示状态”是为了随时掌握阀门的开关状态,提醒操作人员关闭该关闭的阀门、打开该打开的阀门。
4 2010年发生的北方某大型油库火灾事故教训之一是,供电系统被毁坏后,储罐进出油管道上设置的电动阀不能快速人工关闭,致使事故规模扩大。本条规定意在避免类似情况发生。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 库址选择
 - 5 库区布置
 - 5.1 总平面布置
 - 5.2 库区道路
 - 5.3 防火堤
 - 5.4 竖向布置及其他
 - 6 储运工艺及管道
 - 6.1 工艺流程
 - 6.2 油罐附件
 - 6.3 输油泵站
 - 6.4 管道安装
 - 6.5 主要设备及器材选用
 - 7 油罐
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 材料选用
 - 7.3 罐底结构设计
 - 7.4 罐壁结构设计
 - 7.5 浮顶结构设计
 - 7.6 防腐设计
 - 8 消防设施
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 消防给水
 - 8.3 油罐的低倍数泡沫灭火系统
 - 8.4 灭火器材配置
 - 8.5 消防站设计和消防车设置
 - 8.6 火灾自动报警系统
 - 9 给排水及含油污水处理
 - 9.1 给水
 - 9.2 排水
 - 9.3 污水和废物处理
 - 9.4 漏油收集
 - 10 电气
 - 10.1 供配电
 - 10.2 防雷
 - 10.3 防静电
 - 11 自动控制
 - 11.1 自动控制系统及仪表
 - 11.2 控制室
 - 11.3 仪表电源、接地及防雷
 - 11.4 仪表电缆敷设
 - 12 电信
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 行政电话系统
 - 12.3 调度电话系统
 - 12.4 计算机局域网络
 - 12.5 无线电通信系统
 - 12.6 电视监视系统
 - 12.7 周界报警系统
 - 12.8 智能卡系统
 - 13 建、构筑物 
 - 13.1 建筑物
 - 13.2 构 筑 物
 - 14 采暖、通风和空气调节
 - 14.1 采暖
 - 14.2 通风
 - 14.3 空气调节
 - 附录A 计算间距的起讫点
 - 附录B 大、中、小型企业划分标准
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475