6.3 输油泵站
6.3.1 输油泵站应位于油罐组防火堤外,并宜采用地上式。
6.3.2 输油泵宜露天(包括泵棚)布置,在北方寒冷地区可设置泵房。
6.3.3 外输油泵宜多台并联或串联操作,并宜设置1台备用泵。
条文说明
    6.3.1 输油泵站如果建地下或半地下泵房,泵房内容易积聚油气,于安全不利,所以规定“宜采用地上式”。
6.3.2 原油是甲类火灾危险液体,原油泵设置在房间内不利于油气扩散,所以规定“输油泵宜露天(包括泵棚)布置”。但在北方寒冷地区,原油泵在冬季有保温的需求,设置在房间内较为合适,只要采取必要的措施(如机械通风、可燃气体浓度报警、采用防爆电气设备等),安全也是有保障的。
6.3.3 外输油泵多台并联操作,有利于调节流量,满足不同流量需求,还可提高外输油泵的可靠度。