目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.4 机械加压送风系统设计计算
4.4.1 机械加压送风系统风管、风口的尺寸应按该风管、风口所负担的计算风量进行选择,并应经水力计算确定加压风机的设计风压。加压送风机设计风压下的设计风量,不应小于计算风量的1.2倍。
4.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应按本指南第4.4.5条~第4.4.9条的规定计算,并按以下原则确定:
1 当系统负担建筑高度小于等于24m时,直接采用计算值;
2 当系统负担建筑高度大于24m时,应按计算值与表4.4.2-1至表4.4.2-4的值中的较大值确定;
3 采用仅对楼梯间加压送风时,楼梯间计算送风量按楼梯间送风、前室不送风计算。
	
	
	
	
    注:1 表4.4.2-1~表4.4.2-4的风量按开启1个2.0m×1.6m的双扇门确定。当采用单门时,其风量可乘以系数0.75计算。当实际使用的门扇尺寸与表中设定不一致时,应按公式进行计算确定。
2 表中风量按开启着火层及其上下层,共开启三层的风量计算。
3 表中风量的选取应按建筑高度或层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合确定。
4 住宅建筑中的子母门可按单扇门计算。
4.4.3 除高层医院病房楼及老年人照料设施内的避难间外,封闭避难层(间)、避难走道的机械加压送风量应按避难层(间)、避难走道的净面积每平方米不少于30m³/h计算。避难走道前室的送风量应按直接开向前室的疏散门的总断面积乘以1.0m/s门洞断面风速计算。
4.4.4 机械加压送风机风量、风压应满足走廊、前室(封闭避难层(间))至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:
1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;
2 根据防烟系统不同设置情况,楼梯间、前室压力测点及其需维持的余压值按表4.4.4确定;
	
    注:1 表中余压值均为针对大气压(走道、公共空间、室外等非加压区)的压差值,测压点应设于能通过测压孔或测压管感测大气压的位置。
2 当采用楼梯间、前室分别送风,楼梯间测压点位于楼梯间靠近前室隔墙、低压侧取自前室时,楼梯间余压值宜取25~30Pa。
3 当采用仅对前室送风、前室外没有走道等公共空间时,其前室测压点可设于前室内靠近楼梯间隔墙、低压侧取自楼梯间,前室余压值宜取25~30Pa。
3 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施,最大允许压力差应根据本指南第4.4.10条计算确定。
4.4.5 楼梯间或前室、合用前室的机械加压送风量应按下列公式计算:
Ls——前室或合用前室的机械加压送风量(m³/s);
L1——门开启时,达到规定风速值所需的送风量(m³/s);
L2——门开启时,规定风速值下,其他未开启门缝漏风总量(m³/s);
L3——未开启的常闭送风阀的漏风总量(m³/s)。
4.4.6 门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算:
υ——门洞断面风速(m/s),按下列规定选取:
1)当楼梯间和独立前室、共用前室、合用前室均机械加压送风时,通向楼梯间和独立前室、共用前室、合用前室疏散门的门洞断面风速均不应小于0.7m/s;
2)当楼梯间机械加压送风、只有一个开启门的独立前室不送风时,通向楼梯间疏散门的门洞断面风速不应小于1.0m/s;
3)当消防电梯前室机械加压送风时,通向消防电梯前室门的门洞断面风速不应小于1.0m/s;
4)当独立前室、共用前室或合用前室机械加压送风而楼梯间采用可开启外窗的自然通风系统时,通向独立前室、共用前室或合用前室疏散门的门洞风速不应小于0.6(A1/Ag+1)(m/s),其中:
A1 为计算楼层楼梯间疏散门的总面积(m²);
Ag 取值,对于公共建筑、工业建筑,为该楼层前室所有疏散门的面积之和;对于住宅建筑,为该楼层前室中尺寸最大一个疏散门的面积。
N1——设计疏散门开启的楼层数量,楼梯间采用常开风口,前室采用常闭风口,按以下原则确定疏散门开启的数量:
1)服务高度24m以下的地上楼梯间,N1=2;
2)服务高度24m及以上的地上楼梯间,N1=3;
3)地下楼梯间,当地下仅为车库、设备用房、储藏室时,N1=1;
当地下具有经常有人停留的房间时,服务高度24m以下时,N1=2;服务高度24m及以上时N1=3。
4.4.7 当各楼层楼梯间或前室开启门的数量或门洞尺寸不同时,应按本指南4.4.6条确定的开启门的截面积、门洞断面风速逐层计算送风量,取连续的N1层送风量之和的最大值作为L1的计算值。N1数值上同本指南4.4.6条。
4.4.8 门开启时,规定风速值下的其他门漏风总量应按以下公式计算:
△P——计算漏风量的平均压力差(Pa),按以下原则确定:
1)当开启门洞处风速为0.7m/s时取△P=6.0Pa;
2)当开启门洞处风速为1.0m/s时取△P=12.0Pa;
3)当开启门洞处风速为1.2m/s时取△P=17.0Pa;
n——指数(一般取n=2);
1.25——不严密处附加系数;
4.4.10 疏散门的最大允许压力差应按下式计算:
	
    式中:P——疏散门的最大允许压力差(Pa);
𝐹′——门的总推力(N),一般取110N;
𝐹dc——门把手处克服闭门器所需的力(N);
Wm——单扇门的宽度(m);
𝐴m——门的面积(m²);
𝑑m——门的把手到门闩的距离(m);
M——闭门器的开启力矩(N·m)。
      
	Lj=L1+L2    (4.4.5-1)
	Ls=L1+L3    (4.4.5-2)
    式中:Lj——楼梯间的机械加压送风量(m³/s);Ls——前室或合用前室的机械加压送风量(m³/s);
L1——门开启时,达到规定风速值所需的送风量(m³/s);
L2——门开启时,规定风速值下,其他未开启门缝漏风总量(m³/s);
L3——未开启的常闭送风阀的漏风总量(m³/s)。
4.4.6 门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算:
	L1=AkυN1     (4.4.6)
    式中:Ak ——一层内开启门的截面面积(m²)。住宅建筑的楼梯间前室(含独立前室、合用前室、消防电梯前室)按一个门的面积取值,三合一前室按两个门的面积取值。	L2=0.827×A×△P1/n×1.25×N2     (4.4.8)  
    式中:A——每个疏散门的有效漏风面积(m²) ;疏散门的门缝宽度取0.002m~0.004m。△P——计算漏风量的平均压力差(Pa),按以下原则确定:
1)当开启门洞处风速为0.7m/s时取△P=6.0Pa;
2)当开启门洞处风速为1.0m/s时取△P=12.0Pa;
3)当开启门洞处风速为1.2m/s时取△P=17.0Pa;
n——指数(一般取n=2);
1.25——不严密处附加系数;
	    N2——漏风疏散门的数量,楼梯间采用常开风口,取N2=加压楼梯间的总门数-N1楼层数上的总门数。
4.4.9 未开启的常闭送风阀的漏风总量应按下式计算:
	L3=0.083×AfN3     (4.4.9)     
    式中:0.083——阀门单位面积的漏风量(m³/s·m²);
	    Af——单个送风阀门的面积(m²);
    N3——漏风阀门的数量:前室采用常闭风口,楼层数小于3时,N3=0;楼层数大于等于3时,取N3=楼层数-3。4.4.10 疏散门的最大允许压力差应按下式计算:

𝐹′——门的总推力(N),一般取110N;
𝐹dc——门把手处克服闭门器所需的力(N);
Wm——单扇门的宽度(m);
𝐴m——门的面积(m²);
𝑑m——门的把手到门闩的距离(m);
M——闭门器的开启力矩(N·m)。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:4.3 机械加压送风系统
 - 下一节:5 排烟系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 防烟系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 自然通风系统
 - 4.3 机械加压送风系统
 - 4.4 机械加压送风系统设计计算
 - 5 排烟系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 防烟分区
 - 5.3 自然排烟系统
 - 5.4 机械排烟系统
 - 5.5 补风系统
 - 5.6 排烟系统设计计算
 - 6 防火防爆
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 供暖
 - 6.3 通风和空气调节
 - 6.4 锅炉房
 - 6.5 燃油(气)管道及设施
 - 6.6 防爆事故通风
 - 7 设备及材料
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 风机
 - 7.3 风道
 - 7.4 防火阀与排烟阀
 - 7.5 挡烟垂壁
 - 7.6 绝热材料
 - 7.7 防排烟系统抗震
 - 8 系统控制
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 防烟系统
 - 8.3 排烟系统
 - 8.4 防火防爆
 - 附录A 引用标准与参考资料
 - 附录B 空间净高的确定方法
 - 附录C 土建竖井内设置钢板风管参考做法
 - 附录D 有耐火极限防排烟风管参考做法
 - 本指南用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475