	山东省建设工程消防设计审查验收技术指南
(暖通空调)
Technical Guide for Examination and Acceptance of Fire Protection Design of Construction Projects in Shandong Province
(HVAC)
山东省住房和城乡建设厅
2022.10
	 
(暖通空调)
Technical Guide for Examination and Acceptance of Fire Protection Design of Construction Projects in Shandong Province
(HVAC)
山东省住房和城乡建设厅
2022.10
	山东省住房和城乡建设厅
	关于发布山东省建设工程消防设计审查
	验收技术指南(暖通空调)的通知
鲁建消技字[2022]4号
鲁建消技字[2022]4号
	各市住房城乡建设局、行政审批局,各有关单位:
	    为切实保障全省建筑工程暖通空调专业消防质量安全,进一步提升建设工程消防设计审查验收工作水平,规范统一建筑防烟排烟系统、暖通空调系统防火防爆的消防技术标准执行尺度,省住房城乡建设厅组织有关单位编制了《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(暖通空调)》,已经专家审查通过,现印发给你们,请结合当地实际,认真贯彻执行。
	    本指南由山东省住房和城乡建设厅负责管理,由山东省建设工程消防技术服务中心、山东省建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。
	山东省住房和城乡建设厅
	2022年10月20日
为更好地执行国家和行业有关标准规范,合理设计建筑防烟排烟 系统、暖通空调系统防火防爆,进一步落实《山东省建设工程消防设计审查技术导则》等规章制度,保障建筑消防工程质量,山东省住房和城乡建设厅组织有关单位和专家经过多次调查研究,结合我省实际情况,在广泛征求意见的基础上,制定本指南。
本指南共分8章和4个附录,主要技术内容有:1. 总则;2. 术语;3. 基本规定;4. 防烟系统;5. 排烟系统;6. 防火防爆;7. 设备及材料;8. 系统控制。
本指南由山东省住房和城乡建设厅负责管理,由山东省建设工程 消防技术服务中心、山东省建筑设计研究院有限公司负责具体技术内 容的解释。执行过程中如有意见和建议,请反馈至山东省建设工程消防技术服务中心(济南市历下区朝山街 25 号院四楼),邮编 250011,电 话:0531-51765373,电子邮箱:sxfjsfwzx@163.com。
本指南主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:
主编单位:山东省建设工程消防技术服务中心
山东省勘察设计协会
山东省建筑设计研究院有限公司
参编单位: 山东建筑大学设计集团有限公司
山东省城建设计院
烟台市建筑设计研究股份有限公司
青岛腾远设计事务所有限公司
临沂市建设工程施工图审查有限公司
中儒科信达建设集团有限公司
山东新科建工消防工程有限公司
拉米尼特建筑系统(苏州)有限公司
江苏华风新材料科技有限公司
优博特建筑科技(江苏)有限公司
主要起草人:于晓明 李向东 王莉莉 任照峰 徐海东 石颖 霍亭 解勇 李响 赵建博 赵岩 白滢 王光芹 李璟 王丽 曲志光 刘圣光 高俊海 刘同强 汪洪星 隋保国 张文波 孙国栋 石飞 阮庆军 杜祥建 王勇 冯海亮 刘强 冯海明
主要审查人:寿炜炜 刘文利 王方琳 陈颖 郭柱道 田彦法 国立安 吴靖 王金墩
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 防烟系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 自然通风系统
 - 4.3 机械加压送风系统
 - 4.4 机械加压送风系统设计计算
 - 5 排烟系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 防烟分区
 - 5.3 自然排烟系统
 - 5.4 机械排烟系统
 - 5.5 补风系统
 - 5.6 排烟系统设计计算
 - 6 防火防爆
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 供暖
 - 6.3 通风和空气调节
 - 6.4 锅炉房
 - 6.5 燃油(气)管道及设施
 - 6.6 防爆事故通风
 - 7 设备及材料
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 风机
 - 7.3 风道
 - 7.4 防火阀与排烟阀
 - 7.5 挡烟垂壁
 - 7.6 绝热材料
 - 7.7 防排烟系统抗震
 - 8 系统控制
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 防烟系统
 - 8.3 排烟系统
 - 8.4 防火防爆
 - 附录A 引用标准与参考资料
 - 附录B 空间净高的确定方法
 - 附录C 土建竖井内设置钢板风管参考做法
 - 附录D 有耐火极限防排烟风管参考做法
 - 本指南用词说明
 
- 