附录C 雷兹诺指数的计算方法和结垢性判定
C.0.1 雷兹诺指数和流体的pH计算值应按下列公式确定:
	RI=2pHs-pHa      (C.0.1-1)
	pHs=-log[Ca2+]-log[ALK]+Kc      (C.0.1-2)
	式中:RI——雷兹诺指数;
	     pHs——流体的pH计算值;
	     pHa——流体的pH实测值;
	     [Ca2+]——流体中钙离子的摩尔浓度;
	     [ALK]——总碱度,即重碳酸根 
离子摩尔浓度;
	     Kc——常数,按图C.0.1-1、图C.0.1-2取值。
	
	图C.0.1-1 总固形物含量小于6000ppm时Kc求值图
	
	图C.0.1-2 总固形物含量大于6000ppm时Kc求值图
C.0.2 地热流体的结垢性应根据雷兹诺指数按表C.0.2确定。
	表C.0.2 根据雷兹诺指数(RI)确定地热流体的结垢性
	