4.1 直接供热系统
	4.1.1 当地热水水质符合供热水质标准,或供热系统及末端装置采用非金属材料并不会产生结垢堵塞时,可采用地热直接供热系统。
	4.1.2 地热直接供热系统应由热源、输配系统、末端装置组成(图4.1.2)。热源部分应包括地热开采井、回灌井等。
	
	图4.1.2 地热直供系统工艺流程示意
	1-开采井;2-回灌井;3-温控阀;4-循环泵;5-热用户
条文说明
    4.1.1 地热直供系统管路简单,可减少工程初投资和运行维修费用。并且由于系统无换热设备,避免了因换热温差造成的不可逆能量损失。但是由于地热流体多数有腐蚀性,地热直供系统将会造成设备腐蚀而缩短使用寿命,因而地热供热工程一般都不采用直供系统。
4.1.2 地热直供系统一般采用温控阀控制回灌或排放尾水温度,地热井泵作为补水定压装置。
4.1.2 地热直供系统一般采用温控阀控制回灌或排放尾水温度,地热井泵作为补水定压装置。